高压计量的变压器做过补偿

如题所述

第1个回答  2019-12-08
变压器空载等于一个电抗器,不断地吸收系统中的无功,这样会导致功率因数(力率)很低的。
力调电费,指供电公司根据客户一段时间内(如一个月或年)所使用的有无功电量来计算其平均功率因数,并据此收取的相关电费。
电费单上的力调电费的计费数量,是根据功率因数的高低,加收得总电费的百分数(即“调整率”),这个“调整率”根据相应功率因数的高低是不同的,功率因数高,费率就低,功率因数低,费率就高。一般的原则是:
力调电费是根据《功率因数调整电费办法》进行收取
功率因数标准0.90,适用于160千伏安以上的高压供电工业用户(包括社队工业用户)、装有带负荷调整电压装置的高压供电电力用户和3200千伏安及以上的高压供电电力排灌站;
功率因数标准0.85,适用于100千伏安(千瓦)及以上的其他工业用户(包括社队工业用户),100千伏安(千瓦)及以上的非工业用户和100千伏安(千瓦)及以上的电力排灌站;
功率因数标准0.80,适用于100千伏安(千瓦)及以上的农业用户和趸售用户,但大工业用户未划由电业直接管理的趸售用户,功率因数标准应为0.85。
这个费率,可能各地略有不同,请参考咨询当地执行的电费政策。
一般来讲,贵公司的功率因数标准应该是0.9以上,现在是肯定低了,所以给供电局收了不少力调电费。这要加电容(无功)补偿。
或者原来的无功补偿柜内的电容器损坏了,起不了补偿的作用了
,导致现在的功率因素偏低。
办法有两个:
1、加装无功补偿柜,把功率因数控制在0.9以上。
2、原来就有无功补偿柜但功率因数还是偏低的,检修原来的无功补偿柜内的电容器是否已经损坏。