变频器启动后频率很低,只有10hz

我对变频器很头痛,基本上变频器一出点什么问题,我根本就找不到地方下手,拿着操作说明书也是一头雾水,东弄戏弄的,有时也能搞正常运行,可是却不知道是什么原因。这很菜吧?

据我分析有这几种可能:第一,变频器上有频率调节旋钮,顺时针调节频率会变大。第二,参数设置问题。说明书中可以看到,变频器都有上限频率和下限频率,还有最大频率。将上限频率和最大频率设置成你想要的频率(一般来说工业上是50HZ),下限频率设置为0。然后在调节旋钮。第三,可能是外部信号给定。一般来说应该是4~20MA,你可以测一下,10HZ应该是7.2MA,如果柜子上有手动/自动按钮,你可以切换一下试试,再调节旋钮。 如果这几种方法都不好使,那么涉及到的变频器的参数就可能很多了,那要依照变频器种类,型号而定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-09-08
看你用什么方式控制的,要只是端子排控制,就好办的多,要是DP网络,就要查看下你的网络连接及程序了。再就是看给定是不是给上了,要是给定很小,输出自然只有很低了。
第2个回答  2009-09-04
变频器的参数设置是否正确,把变频器调到手动试一下,
第3个回答  2009-09-08
频率是外控还是面板操作?首先搞清楚,还有就是设置参数是不是人为更改过
第4个回答  2009-09-05
第二条回答已经很详细了,仔细分析下吧。