33问答网
所有问题
我们小区是增压泵供水,现在出现变频器abb acs510,频率50hz,就出现缺水,我现在想调到4
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-01-25
è¦ç¨åå·®æ§å¶ï¼ä¸è¿éä½é¢çä¹æ¯ä¸ä¸ªå¤çæ段ã
追é®
æä¹éä½é¢çå¢ï¼è¯·ææï¼
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RWP0W50WWcR55dd05BP.html
其他回答
第1个回答 2017-02-02
你的变频器现在是端子控制,可以用外部的电位器进行调节,也可改成本控用面板调节
相似回答
关于
ABB
-
ACS510变频器
的恒压问题
答:
不可能达到你说的那样。你们原来用的办法也是不错,这样省电点,就是水压波动大点,但是小区的水压没有必要控制的很稳定,在大概一个范围内就可以了。如果要求水压波动更小点,可以用
变频器
自带的PID调节,用PID宏接线,设置参数,这样变频器就会根据外部压力自动调节频率调节流量,就会让压力控制的很稳,不...
大家正在搜
abb变频器510恒压供水调试
abb变频器恒压供水修改水压
abb供水变频器怎么调压力
abb变频器580设置恒压供水
abb变频器恒压供水参数
abb变频器调水压
abb变频器pid宏做恒压供水
变频器供水达到设置不停泵
abb变频器供水原理图
相关问题
我们小区是增压泵供水,现在出现变频器abb acs510,频...
ABB变频器ACS510频率无法上升至设定频率。我设置的50...
ABB变频器ACS510型,做恒压供水控制。求帮助
ACS510变频器最小能设置几HZ频率怎么设置
ACS510变频器运行后频率从0到50HZ然后又从50到0H...
abb变频器acs510显示f1005故障代表什么意思_
ABB变频器ACS510型号压力如何设置
ABB_ACS510变频器给定频率与反馈频率不一致,给定频率...