ABB ACS510 45KW的变频器控制一台380V 37KW的潜水泵,1.6MPa的表,运行压力设定为5-7.5公斤,参数怎么设?

本来泵运行是正常的,我今天检查时犯个错:查9902参数后发现为6,无意中选择了调整参数,并且按了确认键。后来发现泵不启动了。我相信是选择参数6后所有相关的参数被重置到默认状态了。但具体应该调整哪些参数我就不懂了,能否请高手帮忙指点一下?多谢了!!!只有20分,全下了,呵呵。。。

这个9902 是6 选择PID控制是正确的 至于其他参数你要根据你的图纸 来确定变频的参数的 还有泵不懂有可能是你无意中按下了 操作盘上的 本地和远程控制的按钮了 就在操作盘左上角的一个圆的小按钮。如果显示板上显示 REM 就对了 要是Loc你需要按一下 本地远程切换按钮 ,如果你动了参数 你的变频现在不能动了 那就是你变频运行的命令没有给出去 ,找出柜子的图纸 贴出来 我可以帮你确定一下参数。qq 422722206追问

谢谢这位兄弟!我还没有最终调试,先贴出来:
9902=6
1001=6
1002=6
1003=1
1101=2
1102=7
1103=0
1106=19
1601=0
2007=20
2008=50
2202=15
2203=15
4001=2.5
4002=8
4010=0
4016=1
4022=7
4023=36
4024=100
4025=10%

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-20
下个手册,对着调就是了。追问

兄弟,这个确实脸红,我下了,看了半天,不确定哪些是需要调的,比如说,压力上下限,好像是40组里的,可我不知道应该怎么设定。。。呵呵,还望多多指点!!

第2个回答  2011-05-21
留下邮箱,我把参数发给你追问

[email protected]. 多谢了啊