33问答网
所有问题
我的负荷是250安培,想使用电缆供电,要多粗的电缆?
我的负荷是250安培,想使用电缆供电,要多粗的电缆?
举报该问题
推荐答案 2008-06-19
你说的太简单,有好几种情况,250A的负荷是采用双芯电缆供电,还是三相四线制供电,是地埋铺设还是架空铺设,你都没说清楚,我大体说说吧,供你参考。先说双芯电缆供电,采用地埋的方式铺设,铜电缆70平方,铝电缆需要95平方的。三相四线供电制供电需要铜电缆25平方的,铝电缆需要35平方的。以上的数据是在地温30°,线芯最高温度80°的情况下使用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/dWhc4Pd0.html
其他回答
第1个回答 2008-06-19
380/220的情况下,三相负载250A要20平方毫米,单相负载要50平方毫米
相似回答
焊机
250
应该
用多粗
龙头线
答:
1、如果是三相380V焊机,需要3X2.5平方毫米的国标铜芯
电缆
;2、如果是单相220伏(一根火线一根零线) 或者单相380伏(接两根火线的)焊机,则需要2X4平方毫米的铜芯国标电缆;250型电焊机指的是最大电流
250安培,
大概功率10KW左右。电焊机是利用正负两极在瞬间短路时产生的高温电弧来熔化电焊条上的焊料和...
通过
250
A的电流需要多大的线
答:
截面积500平方毫米的线。大电流导线主要用作电流互感器检定时的穿心导线。具有安全可靠、耐磨耐高温等特点。大电流导线电流密度为5A每平方毫米,额定电压为660V。大电流导线特性:具有安全可靠、质地柔软、耐磨耐高温等特点。
10KV
,250
KVA变压器要选用什么型号
的电缆?
答:
250
kva的变压器额定电流在360
安培
左右。进线电缆可以选择150-185的铜质电缆。10kV1250kVA的变压器初级侧计算电流为72.17A,如果200米10kV侧电缆直接从高压母线馈线的话可忽略线损
,电缆
可选型为YJV22-3x25mm²,其安全载流量埋地敷设在96A左右,空气中敷设在121A左右。如果没有大容量冲击性
的负载,
铝...