33问答网
所有问题
关于828D数控系统,怎么将全闭环修改为半闭环
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-12-23
全闭环比半闭环更先进,为什么要修改呢?
追答
全闭环与半闭环的结构原理不同,很难改的。
满意请采纳答案!
谢谢!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/hcdRBPRRh05cRP4B5c.html
其他回答
第1个回答 2014-12-27
更改轴参数30200为1,并切换1.5信号
追答
更改轴参数30200为1,并切换1.5
第2个回答 2014-12-25
拆掉光栅尺
相似回答
怎么全闭环改为半闭环
?
答:
设置接口信号。重新输入正确值后上电,继续视察报警是不是消除。Siemens802Dsl
系统
改造过
数控
立车,Z坐标为
全闭环,
那末,如果要将Z坐标再
改成半闭环,
在机床Z坐标的参数中做以下设置:注意参数的下标[n],MD30230[0]=1,MD30200=1,MD30240[0]=1,MD30240[1]=0,MD31000[0]=0,MD31000[1...
802Dsl
系统将全闭环改为半闭环
的具体操作方法?谢谢!
答:
谢谢!... 我想知道802Dsl
系统将全闭环改为半闭环
的具体操作方法?谢谢! 展开 我来答 分享 微信扫一扫 网络繁忙请稍后重试 新浪微博 QQ空间 举报 浏览21 次 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 体操 闭环 搜索资料 本地图片 图片链接 提交回答 匿名 回...
fanuc
全闭环改成半闭环
的操作步骤有那些
答:
是屏蔽掉光栅尺
,或者说是将系统改成半闭环的意思就是屏蔽掉光栅尺:具体做法是:进入诊断页面后,进入MD也就是机床数据,找到30200号参数,将其设置为意思是只使用一套位置检测系统,(机床一般有两套位置检测系统,分别为光栅尺和编码器).然后再根据自己的实际要求,改PLC部分,要把X轴的光栅尺关闭...
大家正在搜
半闭环数控系统控制方法
半闭环数控系统的测量装置一般为
数控全闭环与半闭环
全闭环数控系统
闭环数控系统的控制原理
自制全闭环数控系统
关于机床闭环控制系统
数控系统怎么改
西门子数控系统修改参数步骤
相关问题
怎么全闭环改为半闭环?
请问,数控车床的开环系统可以改为半闭环或者全闭环的系统么?
西门子840D全闭环改半闭环要改哪些参数
数控机床的全闭环和半闭环是什么意思
试说明开环数控系统,全闭环数控系统和半闭环数控系统中信号连接...
简述数控系统开环系统,半闭环系统,全闭环系统得区别
捷克SKODA数控镗铣床全闭环改半闭环如何改
840D X轴怎么把半闭环改为闭环