,我现在有一终端负荷为250KW,离我的变压器大约为5公里,现在我用三相四线铜芯电缆150平方联接,但起动起不来,
现我想用一台升压变压器,紧接在原有的变压器之后联接,将电压升高到六百多伏后后再输到终端,不知这样行不行?原电压为变压器进线10千伏,出线380伏.
举报该问题
推荐答案 2012-06-25
绝对不行,如果后所有电器都会烧毁,你只能想办法降低线损耗,当正常工作电流为378A时每条线缆损耗133412W三条总损耗400KVA多了,一年电损耗=24*400*365=3504000度电了,所以建议你找上海潘登新电源有限公司姜经理,她已经成功为好几个打隧道客户解决像你类难题。 建议你用240平方,再用上海潘登新电源有限公司方案才有可能完成.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/hhcWP5Wc0.html
其他回答
第1个回答 2012-06-25
绝对不行,线路损耗太大,空载时会烧毁电气设备。必须采用10KV远距离输送,变压器装在线路终端,然后变压器输出三相四线400V电压。
楼主真是人才啊!佩服!竟然还有人出馊主意用新电源。
第2个回答 2012-06-25
不行,空载时的电压过高会烧毁电气设备。
第3个回答 2012-06-25
你的供电距离太远了,线损太大了,5公里啊,很远的。
相似回答
我现在有一终端负荷为250KW,
有350米距离
,现在我用三相四线铜芯电缆
...
答:
如额定电流480A,启动电流按6.5倍算,480*6.5=3120A,启动时在这段
电缆
上的压降=3120*0.02=62.4V,约为62V。 62V/380V=0.164,即16.4%,负载侧未接照明等对电压波动敏感的负荷,勉强还可以吧(国标:不宜低于额定电压的85%)。
我的用
电设备
是
300
kw离变压器
的距离是150米请问
用4芯铜电缆
需要多大平方...
答:
设△U=4 S=PL/C△U=300X150/77X4=45000/308=146mm²用3*150+1*70的
铜电缆
.电压损失百分数或导线截面积简易计算公式 △U=PL/CS S=PL/C△U △U——电压损失百分数 P——输送的有功功率(Kw)L——输送的距离(m)C——常数,铝线单相8.3,铝线
三相四线
46;铜线单相12.8,铜线...
距离
变压器
1100m
250KW负荷
铝
芯线
规格用多大合适?
答:
可以帮你计算一下。
250KW的负荷
电流是500A左右,电压损耗在额定电压的7%(即26.6V)以内电机可以正常工作。导线的最小截面积=1100X500/35/26.6=590.7。即是最小要用两组300平方的铝线,用2组300平方的铝线的电压损耗=1400/600/35X500=26.1V。造价低压电杆最大距离是50米1条,所以最小要23条...