我现在有一终端负荷为250KW,有350米距离,现在我用三相四线铜芯电缆供电,需多大的电缆能满足要求?

各位老师:
最好能将计算的详细步骤阐明一下,便于理解!
谢谢!

20度时电阻率:
铜:17.241欧.平方毫米/千米
铝:28.264欧.平方毫米/千米
电阻率的“率”字就表示它跟面积大小没有关系,电阻率跟温度有关系,所以注明20度时。
要求20度时某一截面积的电阻(1000米时),用电阻率除以面积即可,
如150平方铜线
每千米的电阻值=17.241/150=0.11494欧/千米.350m双并时=0.11494*0.35/2=0.02欧姆
如额定电流480A,启动电流按6.5倍算,480*6.5=3120A,启动时在这段电缆上的压降=3120*0.02=62.4V,约为62V。 62V/380V=0.164,即16.4%,负载侧未接照明等对电压波动敏感的负荷,勉强还可以吧(国标:不宜低于额定电压的85%)。追问

请问双并是两根150mm²的铜线并接吗?
最后计算结果就是需要两根150mm平方的铜线对吗?
以前计算为考虑启动电流
谢谢!

追答

双并是两根电缆,结果是考虑了启动时的压降。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-30
250KW近似电流在500A以下一点,就算480A左右吧,如果采取明敷方式,一定要带钢带的,350米距离要考虑到电压降低,查电缆表,最小要2根YJV22-1 3x120+1x70电缆,3x120+1x70电缆在空气中30°载流量为275A,保险一点选大一个规格的,即2根YJV22-1 3x150+1x70电缆。追问

再请问一下需要考虑启动电流吗?具体又是怎样计算的?

追答

这个已经考虑了启动电流和压降了的,电缆选型计算不要那么复杂,都有选型表,重要的是考虑敷设方式,还有要知道电流,直接去查即可,象这样理论计算可能是搞理论研究才用到,实用型选电缆就安我上述说的方法