33问答网
所有问题
当前搜索:
合闸
VS1断路器断电的情况下要分
闸
怎么分
答:
1.1
合闸
弹跳产生的原因及其影响 合闸弹跳是指断路器动触头与静触头碰撞接触后被反作用力推开,然后再接触又被推开的现象。严重者反复4~5次,持续2~6ms。从本质上说,这是一种受迫阻尼振荡,振荡的频率、振幅取决于动触头系统的质量、速度、弹簧的倔强系数及碰撞后阻尼情况。分析说明,触头材料的硬度...
框架断路器的内部结构工作原理,尤其是断路器的储能方面,详解,谢谢_百...
答:
VD4型断路器的操动机构是平面蜗卷弹簧式操动机构,拧紧平面蜗卷弹簧将储存足够的能量以供断路器动作的需要。储能方式分为手动储能和电动机储能两种,一般情况下由储能电机进行储能,当储能电机失电或故障等原因无法工作时,通过使用储能杆进行手动储能。储能机构储能量后可以进行一次分闸和一次
合闸
。储能过程...
不经过继电器直接接通
合闸
回路
答:
不经过继电器直接接通
合闸
回路会比较容易跳闸。因为,事故跳闸后,当利用BCJ1接点断开分闸线圈电源时,因BCJ接点容量小,有可能被烧毁,DL跳闸后DL辅助接点随机构转换直接切断分闸回路中的电流,起到保护BCJ接点的作用。手动分闸或合闸时,利用WK接点切断分闸线圈或合闸起动器的电源,也可能烧坏WK接点...
低压配电柜储能按钮是起什么作用
答:
它是低压配电柜里面的智能断路器的储能按钮。带储能的断路器,
合闸
机构的力量都很大,人力一般不能达到触头闭合要求的速度和力量。所以要加一个机构,用来合闸。储能就是这个机构在动作前的预备工作。未满可能是准备还没完成,一般储能都有手动和电动两种方式。按钮储能就是控制断路器里面的储能电机对断路器...
请教你一个问题 断路器在
合闸
后再合闸对断路器有什么危害
答:
很容易烧坏
合闸
电磁铁,因为有的合闸线圈没经过辅助。只是个人意见希望能帮到你。
插座不小心进水跳闸,拔掉插座,可以复位
合闸
连电吗?
答:
你先把插座里的水分甩干,然后再去
合闸
,最好把插座先拔掉,水分不干是合不上去的 可以,前提是你卧室和厨房的线路以前的时候是分开的,不然只有另外铺设线路 2013-04-15 1 其他回答 1条回答 风吹雪 你好!1、跳闸后,应该把水清理干净,用电吹风吹干。然后再安插座。2、分路控制最好,哪里有...
在电力设备运行中有:运行、热备用、冷备用、检修四中状态,请问什么是热...
答:
电力设备投入工作,断路器和线路的各个隔离开关都是
合闸
的位置,就是运行。热备用---只要合上断路器就运行的情形、冷备用---断路器和隔离开关都是断开的、检修---断路器和隔离开关都是断开的,且设备都是挂上接地线,允许工作了 热备用:是指可以随时投入运行的设备。就断路器断,刀闸合位,可以直接...
隔离开关操作注意事项?
答:
1.隔离开关操作的规定 (1)隔离开关操作前应检查断路器、相应接地开关确已拉开并分闸到位,确认送电范围内接地线已拆除。(2)隔离开关电动操动机构操作电压应在额定电压的85%~110%之间。(3)手动合隔离开关应迅速、果断,但
合闸
终了时不可用力过猛。合闸后应检查动、静触头是否合闸到位,接触是否良好...
操作过电压之二——合空载线路(电容性元件)
答:
空载线路的
合闸
分为两种情况,即正常合闸和自动重
合闸
。 这时出现的操作过电压称为合空线过电压或合闸过电压,重合闸过电压是合闸过电压中最严重的一种。线路简化图如下所示:首先分析正常合闸,现在介绍一种简便求法:过电压幅值=稳态值+振荡幅值=稳态值+(稳态值-起始量)此电路稳态值为Em,起始值...
10kv户外真空断路器怎么操作
答:
10KV户外真空断路器(陕西泰开电气设备有限公司)操作有以下些方面:1)真空断路器如是手动操作的顺序如下:a.用绝缘棒勾住储能手柄,一下一下将机构储到已储能位置;b.再用绝缘棒勾住
合闸
手柄,拉一下将断路器合上;c.需要分闸同上面样将断路器分闸。2)真空断路器如是电动的操作顺序如下:a.将...