请郭老师释疑,
电压互感器
在进行
交接试验
时,二次侧是不是必须要短路接地...
答:
电压互感器
一次与二次线圈分别是独立的,它们之间也有足够的绝缘强度,因此二次侧接地不会产生高压接地;另外,接地也是单侧接地,是为了将二次线圈其中一端电位强制拉到与接地体相同的水平,是一种安全防护措施。若误将两端同时接地,相当于把二次线圈短接了,这时二次线圈电流变得很大,发热增加,能够在...
这是220KV升压站的电容式
电压互感器
原理图,求专业人士解析一下。还有...
答:
试验
方法主要就是两种,正接和CVT自激法,主要是看你的目的,因为你做
交接
一定要测试C1和C2的电容,所以常规的都是用CVT自激法 CVT自激法的
接线
很简单,一般你要有仪器的话,仪器面板上都会有提示的,一组信号线一组电容线,一组
电压
线,信号线接
互感器
顶端,电容线选择一组端子比如1a1n(有的设备...
电压互感器
实验步骤及注意事项
答:
一、一、二次绕组绝缘电阻。注意:绕组首尾短接,非测试绕组接地。二、变比
试验
。注意:高低压不要接反。三、绕组直流电阻。没什么要特别注意的,别突然断线就行,要不放电呢。四、伏安特性。注意:从主绕组的保护绕组上加,特征
电压
选择0.2、0.5、0.8、1.0、1.2、1.5(中性点接地系统)或1....
半绝缘
互感器交接试验
答:
半绝缘
互感器
是一种常用的电力变压器,用于降低电流的幅度和提高
电压
的幅度。在电力系统中,它通常用于变电站和输电线路的互联。为了保证它的正常运行,必须进行
交接试验
。试验原理 半绝缘互感器的交流电阻值是其正常运行的关键。在交流电阻试验中,需要将半绝缘互感器的一端连接到高电压电源上,另一端连接...
10KV
电压互感器
耐压
试验
标准做法?
答:
要把一次侧的同相的首端和尾端端接,接耐压设备的高压侧;其次,把二次侧短接接地。然后就可以升压了,至于耐压标准,不要看厂家的,因为耐压试验有三种试验标准,即出厂试验,
交接试验
和大修试验。
电压互感器
,把一次的一个端子接到高压端,二次接地。测量一次对地和一次对二次的耐压。把二次接高压...
电容式pt
交接试验
答:
电容式
电压互感器交接试验
的项目包括:绕组的绝缘电阻、介质损耗和电容量、局部放电、交流耐压、绕组的直流电阻、检查
接线
组别和极性、励磁特性等。测量介质损耗和电容时,如有抽压端子引出,则直接用正接法即可,若无抽压端子引出,则采用自激法。从da/dn端子输入,将抽压PT作为升压变压器,将C12或C2作为...
电容式
电压互感器
都做哪些
试验
?
答:
9.0.1 互感器的
试验
项目,应包括下列内容:1 测量绕组的绝缘电阻;2 测量35kV 及以上电压等级互感器的介质损耗角正切值 tanδ ; 3 局部放电试验; 4 交流耐压试验; 5 绝缘介质性能试验;6 测量绕组的直流电阻; 7 检查
接线
组别和极性; 8 误差测量;9 测量电流互感器的励磁特性曲线; 10 测量电磁式
电压互感器
的...
10KV
电压互感器
工频耐压
试验
如何做
答:
第三,先用5000V兆欧表测量,正常情况下新电缆阻值均在10000MQ以上。多芯电缆应分别测量每一芯线对其它芯线及外皮的绝缘电阻。外护套 及内衬层使用500V绝缘电阻测试仪测试其对地电阻。第四,开始打耐压,每相时间一般为20 分钟。第五,
试验
完成后先把
电压
降下来再切断电源放电。第六,用5000v兆欧表...
电流互感器、
电压互感器试验
项目分别是什么及其标准是什么
答:
电压互感器试验
项目和变压器类似,是用来变换线路上的电压的仪器。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能。或者用来在线路发生故障时保护线路中的...
电流
互感器
的
试验
方法和原理?
答:
,以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。同时
互感器
还可用来隔开高
电压
系统,以保证人身和设备的安全。电流互感器试验 互感器的
交接试验
需进行以下几种试验:1.绝缘电阻测试2.测量介质损耗因数tgδ3.交流耐压试验4.极性检查5.变比试验6.伏安特性试验7.互感器温升试验 ...