答:
(1)为了防止
高压
系统受电压互感器本身故障或一次引线侧故障的影响,在电压互感器一次侧要装设
熔断器
保护。但110
kV
及以上配电装置中,一次侧不装设熔断器,电压互感器通常只经隔离开关与电网连接。(2)为了防止电压互感器二次回路发生短路所引起的持续过电流烧毁互感器,所以在电压互感器二次侧需装设低压熔断器。 本回答由...
高分断能力
高压熔断器
xpnp1-35/40.5
KV
-0.5A 的阻值应该是多大啊?316...
答:
你好,从这个数值上来看,适用于户内交流50Hz、额定电压3.6~40.5KV电力系统中作为
高压
互感器的过载或短路保护,当发生过载及短路故障时,能迅速动作,切断电源,保护电力设备的安全。 这个电阻有点大,不知道你的熔丝是什么材料的。
110
kv
以上系统中为什么不采用隔离开关和
熔断器
的方式替代断
答:
110
kv
以上系统中不采用隔离开关和熔断器的方式替代断的原因是保障系统的稳定性和安全性。1、隔离开关的
使用
范围有限。隔离开关主要用于隔离电路,而不具备切断电流的能力,不能有效地保护设备和人员安全。2、熔断器的断电能力弱。
熔断器在
断电时需要依靠熔丝发生熔断,因此存在熔丝熔化时间长、断电速度慢的问题...
XRNT和XRNP
熔断器在使用
上有什么区别?
答:
XRNT是变压器保护用
高压熔断器
,XRNP是互感器保护用高压熔断器。
...互感器一次绕组与隔离开关之间不安装
高压熔断器
。
答:
1、电压互感器容量较小,按满足机械强度要求的最小截面的
熔断器
,对于二次过电流很难满足保护要求。一般都要靠二次熔断器来保护。2、110
KV
及以上系统,电压互感器都是单相的,其安装相间距离很大,发生相间短路的可能性几乎没有。因为以上两点,电压互感器一次不装设熔断器。
高压
负荷开关种类以及简介
答:
高压
负荷开关的生产过程和标准必须符合国家颁布的IEC出版物60265-1/FDIS《高压负荷开关,第一部分——额定电压1KV以上、52
KV
以下的高压负荷开关》中的规定、GB3804-63KV《交流高压负荷开关》中的规定、GB16926《交流过高压负荷开关——
熔断器
组合电器》中的规定以及IEC60420《高压交流负荷开关——熔断器组合...
高压
断路器的选择介绍
答:
⑤按各类
高压
电器的不同特点包括开关的操作性能、
熔断器
的保护特性配合、互感器的负荷及准确等级等选择 不同类型的高压短路器 油断路器 油断路器按其用油量的
多少
分为多油与少油两种。多油断路器中的油起着绝缘与灭弧两种作用;少油断路器中的油只作为灭弧介质。当断路器跳闸时,产生电弧,在油流的横...
110千伏的电压互感器采用石英砂填充的
熔断器
具有较好的灭弧性能和较大...
答:
也叫部分电路短路。即一根导线接在用电器的两端(电流表并联,闭合的开关并联),此用电器被短路,容易产生烧毁其他用电器的情况。三相系统短路 三相系统中发生的短路有 4 种基本类型:三相短路,两相短路,单相对地短路和两相对地短路。其中,除三相短路时,三相回路依旧对称,因而又称对称短路外,其余...
环网柜里的断路器,全部用
高压熔断器
加负荷开关代替可以吗
答:
一般情况下电力部门规定,变压器容量在1000kvA以下时可以用负荷开关+
熔断器
保护(即组合电器),配用熔丝100A;变压器容量大于1000kvA时必须用断路器保护。主要原因分析如下:1、线路负荷容量大则其短路开断电流也大,而一般负荷开关短路开断电流16KA或25ka,而断路器可以达到31.5KA-40KA,可以达到开断短路...
10KV配电如何根据已知变压器容量来计算
熔断器高压
熔丝
答:
变压器额定电流I=P/√3U,如100kVA,I=100/(√3×10)=5.77A。100kVA以下的变压器,按额定电流的2~3倍,且不应小于10A(考虑机械强度)。100kVA及以上的变压器,按额定电流的1.5~2倍。
熔断器
是根据电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开;运用这种原理制成的...