33问答网
所有问题
当前搜索:
10kv断路器技术数据
10KV断路器
的主要
技术
参数:
答:
序号 项目 单位
数据
31.5kA 40kA 50kA 1 额定电压 KV 12 2 最高工作电压 KV 12 3 额定电流 A 1250、16002000、2500 1250、16002500、3150 1250、16003150 4 额定短路开断电流 KA 31.5 40 50 5 额定短路开合电流(峰值) KA 80 100 125 6...
LN-10/1250型
断路器
的参数
答:
LN
10KV
11.5A/1250A户内高压SF6
断路器
适用于交流50Hz,额定工作电压
10kV
,额定工作电流1250A电力系统中,作为各种用电负荷控制和保护的户内开关设备使用。1250断路器(以下简称断路器),该断路器适用于交流50Hz,额定电压400V、690V,额定电流6300A及以下的配电网络中交流额定电流630A~6300A,短路分断能力80k...
10KV
高压真空
断路器
的
技术
参数
答:
10000 具体参数是根据不同
断路器
型号有不同的参数,网安电气有限公司可以提供
技术
咨询
10KV断路器
的使用环境条件:
答:
1、 海拔高度不超过2000m。2、 周围空气温度上限不超过40℃,下限不超过-40℃,日温差25K。3、 风压不超过700Pa4、 污秽等级:IV级5、 覆冰厚度10mm6、 安装场所:无易燃、爆炸危险、化学腐蚀的场所。7、 地震烈度不超过8度。
技术
参数:
真空
断路器
的
技术
参数
答:
因此必须具备一定的合闸速度,但过高的合闸速度不仅增加操作机构的合闸功,同时使开关管受到的合闸冲击增大,大大降低其使用寿命。通常情况下
10kV
级的真空
断路器
的合闸速度为0.4-0.7m/s必要时可取为0.8-1.2m/s。7、触头合闸弹跳时间 真空断路器合闸时间的大小,是衡量真空断路器性能好坏的一个重要标志...
10kv
真空
断路器
的参数有没有标准
答:
合、分闸时间与操作过电压和直流分量有关,标准只提供时间和直流分量的对应关系,具体能做到什么程度看生产厂家的
技术
水平。有些厂家能做到15ms多一点,有些厂家需要65ms左右。弹跳在GB标准上没有要求,在一些地区标准和DL标准上规定必须小于2ms。现在主流是弹簧机构,永磁机构用的比较少。主要原因是永磁...
10kV
柱上
断路器
额定动稳定电流是
答:
10kV
柱上
断路器
额定动稳定电流是2.5A,额定动稳定电流是指在额定状态下,断路器所能承受的峰值短路电流。如果实际峰值电流超过此值,可能导致断路器通电部件、绝缘支撑件等的变形损坏。断路器:断路器(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合...
有没有
10KV
,额定电流6000A以上的
断路器
。 求型号及参数
答:
6000 A 的要框架
断路器
了,SDW1-6300,额定电流从4000A到6300A,额定冲击耐受电压Uimp : 12kV;过电流脱扣器整定电流:(1.05~2.0)Ir;短路短延时脱扣器整定电流;(2.0~8.0)In;额定运行短路分断能力Ics:AC400V 100KVA
供电局35/10.5KV开关站
10KV
出线常见的开关
断路器
断流容量是多少,有哪几...
答:
10kV断路器
的短路开断容量一般分40kA、31.5kA、25kA、20kA几档,一般短路计算电流再小也选20kA以上。50kA和63kA的断路器只用于发电机出口,在配电系统上用不到。问题补充回答:一般供电局的变电所短路容量是没有那么大,大多数计算结果16kA都是足够的。在国内一般都会考虑一定的安全裕度,因此在线路上...
10kv
高压
断路器
怎么选
答:
1600KVA变压器的额定电流为92-153A,而目前真空
断路器
额定电流都在400A以上,所以选择400A的真空断路器就可。至于真空开关柜的开断电流及动热稳定电流值,你没有提供电源侧其他参数,如果是工业厂房供电,一般选择其开断电流为25KA,其他诸参数应该可以满足要求。如果是电力系统、供电部门或电厂,一般应当...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv断路器型号参数表
10kV断路器型号规格表
10kv侧断路器参数表
10kv断路器最大额定电流
10kv断路器分合闸时间标准
rl电路中的时间常数怎么计算
10kv高压断路器开合瞬间过冲电压
10kv高压断路器的线圈电阻
10kv真空断路器合闸线圈电流