33问答网
所有问题
当前搜索:
10kv断路器分合闸时间标准
10kv
高压开关柜
分合闸时间
的
标准
是多少?
答:
10kV
高压开关柜分合闸时间的标准应该遵循国家标准相关规定。根据《交流高压
断路器
》(GB/T1984)和《交流高压断路器试验规程》(DL/T403),10kV高压开关柜的
分合闸时间标准
应该在以下范围内:分闸时间为0.03秒~0.15秒;合闸时间为0.03秒~0.10秒。具体分合闸时间还受到该开关柜的额定电流、额定电压...
请问
10kV
系统真空
断路器
全分断
时间
是多少?
答:
合闸时间
:A相55.6 B相55.7 C相56.0(ms)
10kv断路器
,配南自的综合保护装置,哪位专家、同仁实测过“从出现短路...
答:
速断保护一般时间整定为零秒(此处假设为零秒,否则无法得到结论)。
10KV断路器固有分闸时间大约70ms
。继电保护装置固有动作时间假设为50ms。断路器灭弧时间假设为20ms。则:
从故障发生到切除的时间大约等于0.14秒
(50ms+70ms+20ms)。估算值哦。
10KV断路器
的主要技术参数:
答:
合闸不同期性 ms ≤2 17 触头合闸弹跳时间 ms ≤2 18 平均
分
闸速度 m/s 0.9~1.2 19 平均合闸速度 m/s 0.6~0.8 20 分闸时间 最高操作电压下 S ≤0.05 最低操作电压下 ≤0.08 21
合闸时间
...
ABB有比vd4更快的真空
断路器
吗?开合
时间
是多少
答:
VD4就是ABB的产品呀,您说的更快是概念,是分合时间,还是?断路器的分合闸时间国家标准里面都有详细的规定和要求。
VD4的合闸时间:55-67ms
;分闸时间:33-45ms
断路器分合闸时间
答:
不应大于5毫秒。
断路器
的
分合闸时间
是指断路器从接到跳闸指令或合闸指令起到断路器开断至三相电弧完全熄灭或三相主触头均接触为止所需要的时间,断路器的分、合闸不同期时间是指断路器各相间或同相各断口间分、合闸的比较大时间差,国标规定,当各相间的同期性要求未做特殊规定时,分、合闸不同期不应...
高压
断路器合闸
所需要的
时间
,
分
闸所需要的时间,一般的都是多少,这个方...
答:
从最初的多油断路器到少油断路器到空气断路器再到六氟化硫断路器、真空断路器,分合闸动作时间逐步缩短。但是
分合闸时间
特别是分闸时间并非越快越好,因为分闸速度越快,切断短路电流的非周期分量越大,要求的灭弧性能越好。一般高压
断路器分
闸时间大约0.2秒左右,合闸时间略长一点。
10kv
真空
断路器
的参数有没有
标准
答:
合、分
闸时间
与操作过电压和直流分量有关,
标准
只提供时间和直流分量的对应关系,具体能做到什么程度看生产厂家的技术水平。有些厂家能做到15ms多一点,有些厂家需要65ms左右。弹跳在GB标准上没有要求,在一些地区标准和DL标准上规定必须小于2ms。现在主流是弹簧机构,永磁机构用的比较少。主要原因是永磁...
断路器
三相不同期
标准
答:
不应大于5毫秒。
断路器
三相不同期是指断路器各相间或同相各断口间分、
合闸
的最大
时间
差,当各相间的同期性要求未做特殊规定时,分、合闸不同期不应大于5毫秒,若三相不同期超标,将会造成线路或变压器非全相接入或切断,出现危害绝缘的过电压,甚至会发生爆炸。
德力西电气的
断路器分合闸时间
是多少?
答:
什么型号的
断路器
?中压的还是低压的,断路器型号不同,
合闸时间
和
分
闸时间也有比较大的差异。下面以德力西中压断路器如ZN63系列做以简单说明:合闸时间:35-~70ms; 分闸时间:20-~50ms。