33问答网
所有问题
当前搜索:
10kv高压熔断器参数
10kV
电压互感器一次
熔断器
熔体的额定电流为多少
答:
用0.5A~1A,都可以,一般选用大的安全系数较好。
熔断器
(fuse)是指当电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔体熔断,断开电路的一种电器。熔断器是根据电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开;运用这种原理制成的一种电流保护器。熔断器广泛应用于高低压配电系统和控制...
1600KVA变压器,
10KV 高压熔断器
用多大的容量(A)。
答:
变压器容量在1600KVA(10KV/0.4KV),高压侧的额定电流约为92.3A,低压侧的额定电流约为2309A
。在3~35kV的电站和变电所常用的高压熔断器有两大类:一类是户内高压限流熔断器, 最高额定电压能达40.5kV,常用的型号有RN 1、RN 3、RN 5、XRNM 1、XRN T 1、XRN T 2、XRN T3 型, 主要用于保护...
10KV
配电如何根据已知变压器容量来计算
熔断器高压
熔丝
答:
变压器额定电流I=P/√3U,如100kVA,I=100/(√3×10)=5.77A
。100kVA以下的变压器,按额定电流的2~3倍,且不应小于10A(考虑机械强度)。100kVA及以上的变压器,按额定电流的1.5~2倍。熔断器是根据电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开;运用这种原理制成的...
500KvA变压器上面的
高压熔断器
怎么算
答:
10kV 500kVA变压器的高压侧额定电流是28.86A
。假定阻抗是4%,则二次侧短路后,高压侧的额定电流是25倍。持续时间2秒 空载合闸涌流(峰值)大约是额定电流的12倍,率减到额定电流的一半时间大约1秒。根据以上特性选择合适的熔丝,也就是不会由于合闸涌流误动作。当二次侧短路的时候则不能由于不动作导致...
熔断器
XRNP-10/0.5
参数
都是什么含义
答:
熔断器
XRNP-10/0.5
参数
含义:1、“XRNP”是指XRNP系列熔断器(户内使用的电压互感器保护用
高压
限流熔断器)。其中“X”代表限流式;“R”代表熔断器;“N”代表户内使用;“P”代表电压互感器保护用。2、“10”是指熔断器的额定电压为
10KV
。3、“0.5”是指熔断器的额定开断电流为0.5A。
关于
10kV
箱变设计中
熔断器
的选择
答:
RN1-10型保护变压器电力线路,RN2-10型保护电压互感器,现在有新型号
高压熔断器
XRNT1--12KV-型6.3~200A、保护变压器,XRNP1-12/0.5~3.15A型保护电压互感器可选择。
熔断器
XRNP-10/0.5A各字母分别代表什么意思?
答:
XRNP中X:限流型,R:
熔断器
;N:户内使用;P:电压感器保护;10:额定电压
10KV
;0.5A:额定电流0.5A。XRNP电压互感器保护用
高压
限流熔断器使用于户内交流50Hz,额定电压3.6-40KV系统作为电压互感器的过载及短路保护之用。XRNP结构一般包括熔丝管、接触导电部分、支持绝缘子和底座等部分,熔丝管中填充...
280kw的水力发电机要多少安的
高压熔断器
?
答:
280kw的水轮发电机组,出线经变压器升压。1、经过变压器升压为10kv的,10kv侧额定电流是20A,故,选择
10kv熔断器
额定电流为30A或者40A,建议选择40A。2、升压为35kv的,
高压
侧额定电流为5.8A,熔断器额定电流选择10A。
10kv熔断器
的熔断特性
答:
旋式
熔断器
的熔断管内装有石类砂,熔体理于其中,熔体熔断时,电弧喷向石英砂及其缝隙可迅速降温而熄灭。为了便于监视,断器一端装有色点,不同的颜色表不同的体电流,体断时,色点跳出,示意缩体已断,其额定电流为5~200A,主要用于短路电流大的分支电路或有易燃气体的场所。它由瓷底座,熔丝管、...
如何计算
熔断器
的熔体熔断电流,比如我现在变压器400kva,
10kv
的...
答:
你好:——★1、一次电压
10 KV
供电的 400 KVA 三相变压器,额定电流为:Ⅰ= 400 KVA ÷(1.732 × 10 KV)= 23.1 A 。——★2、10 KV 、 400 KVA 三相变压器,一次额定电流是 23.1 A ,跌落保险器可以选择标称值 30 A 的
高压
熔丝。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv高压熔断器耐压打多少
10kv高压熔断器可以打耐压吗
200A10kv高压熔断器的价格
10kv高压熔断器
10kv高压熔断器怎么选
10kv高压熔断器阻值
10kv高压熔断器规格
10kv高压熔断器价格
高压熔断器一般在35kv