33问答网
所有问题
当前搜索:
35千伏电流互感器接线图
35千伏电流互感器
怎么短接?
答:
35千伏电流互感器
短接:一次短接:将短
接线
(母线排)将电流互感器的进线和出线封死就可以了,具体在设备上,就是将“L1和L2”进行短接。二次短接:般高压电流互感器二次侧上会有两组接线端,目前根据说明是用了一组,另外一组不用,一次侧有电流的时候电流互感器二次侧不许开路,否则会产生高电压...
35kv
变电站,主变高压侧低压侧
电流互感器
应该装在断路器前面还是后面,我 ...
答:
你说有的在母线侧,有的在线路侧,我想说一般在线路侧,但是也要看设备和配置情况,这种事情,得具体情况具体分析。要看设计的。你说的规定的肯定有,我给你推荐两个 国标 GB3906-2006(交流金属封闭开关) GB1208-2006(
电流互感器
) 自己好好研究 国标 当然还是那句话,具体情况得具体分析。你那...
35KV
开关柜中有三个
电流互感器
。里面有p1 p2 这是一次端的
接线
.
答:
1S1、1S2是一组精度是0.2或0.5级的主要用于计量;2S1可以与2S2或2S3构成一组,精度是2.5或5.0级的主要用于保护。看自己需要的变比定就行了。注意极性一般S1为正,S2,S3为负。 通常情况下负极是要接地的。
35KV电流互感器
二次有六个
接线
端1s1/1s2(600/5),1s1/1s3(1000/5),2s...
答:
只需要短接任意一组端子就行了,1S1接地就行了。
关于
35KV
变电站一次系统
接线图
各种符号的解释
答:
GB/T 10001.1-2012 公共信息图形符号 第1部分: 通用符号。GB/T 10001.2-2006 标志用公共信息图形符号 第2部分: 旅游休闲符号。GB/T 10001.3-2011 标志用公共信息图形符号 第3部分: 客运货运符号。GB/T 10001.4-2009 标志用公共信息图形符号 第4部分:运动健身符号。GB/T 10001.5-2006 ...
请问
电流互感器
跟电压互感器的组成有何区别?两者有何不同?
答:
如果电压
互感器
的二次侧运行中短路,二次线圈的阻抗大大减小,就会出现很大的短路
电流
,使副线圈因严重发热而烧毁。因此在运行中互感器不允许短路。一般电压互感器二次侧要用熔断器。只有
35千伏
及以下的互感器中,才在高压侧有熔断器其目的是当互感器发生短路时把它从高压电路中切断 ...
高压电压互感器和高压
电流互感器
的作用?如何一次侧和二次侧如何
接线
?在...
答:
如果
电流互感器
在线路上没有用到二次线,那么所有的二次线全部要短接接地!选用电流互感器时,首先去定电压等级(10KV、
35KV
和110KV),再确定是保护用还是计量用,确定等级!2.高压电压互感器是将高压按照相应的变比变成低压,供测量和计量用!电压互感器一次
接线
在线路上安装时是并联的线路中的,例如10KV...
多档位
35KV电流互感器
,最低50A,最高800A,一次短接后,二次短接接地?还是...
答:
因此,一次即便短路,二次仍然必须短接接地。接地是为了防止互感器绝缘击穿后,一次回路高压串入二次回路,危及设备及人身安全。二次短接接地后,一般不会影响系统电源。
电流互感器
一次开路时,互感器相当于没有工作,二次可以开路。不过,二次开路一般只有在安装或维护时接、拆线时才这样做。
电流
保护的
接线
方式是什么
答:
电流
保护的
接线
方式有:三相三继完全星形接线,两相两继电器接线,两相三继电器接线。当线路发生短路时,重要特征之一是线路中的电流急剧增大,这就需要设置相应的当电流流过某一预定值时,反应于电流升高而动作的保护装置叫过电流保护。过流保护是针对机内故障的,因此既然发生,电源就不应自动恢复。如果...
电压
互感器
二次侧为什么不允许短路?如果发生开路或短路分别应如何处理...
答:
电压
互感器
其实就是一个小型的变压器,在二次侧短路,相当于将该“变压器”的二次短路,电压互感器是按额定
电流
设计的,受不了这么大的短路电流,会烧毁电压互感器,出现事故。且电压互感器二次输出电压会降低,电压表指示为“零”,二次系统不能安全运行,对有低电压保护的设备,还可能误动作,影响...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
35千伏互感器接线实物图
35KV电流互感器接线图
35kv油浸式电压互感器接线图
35千伏电压互感器实物接线图
35Kv电压互感器电路图
35kv互感器保护测量接线图
三电压等级的变电所主接线图
35kv电压互感器安装图