如何在10kV的配电所看懂一次图和二次图?
答:
1、首先要看懂一次图中的各种符号代表的电气元件,不行就拿着图纸去对照
实物
。图纸上的连线就是实物的连线,只不过图纸是单线图,而实际是三线。读图时要从高压进线开始,了解有几条进线,母线的
接线
方式,有几台变压器,在看低压回路的接线方式等。2、二次图纸稍微繁杂一点,要理清三条线,一是直流...
什么叫
互感器
开路?
答:
互感器
开路就是互感器二次端子不接负载或者接了负载但是不够成电流回路。电流互感器二次测不许开路运行。因为接在电流互感器副线圈上的仪表线圈的阻抗很小,相当于在副线圈短路状态下运行。互感器副线圈端子上电压只有几伏。因而铁芯中的磁通量是很小的。原线圈磁动势虽然可达到几百安或上千安匝或更...
10-
35千伏
电磁式电压
互感器
能否长时间多台并列运行为什么
答:
能,原因是其结构和工作原理使得多台
互感器
并列运行可行。10-
35千伏
电磁式电压互感器能长时间多台并列运行原因是电磁式电压互感器设计用于测量和监测高压电网中的电压,其结构和工作原理使得多台互感器并列运行是可行的。
35kV变电站中35kV线路电压采用电容器电压
互感器
如何
接线
?
答:
1、
接线
上没有区别,与电容还是电磁没关系 2、相测线电压至少得两台 3、可采用VV或YY接法
35千伏
电流
互感器
怎么短接?
答:
35千伏
电流
互感器
短接:一次短接:将短
接线
(母线排)将电流互感器的进线和出线封死就可以了,具体在设备上,就是将“L1和L2”进行短接。二次短接:般高压电流互感器二次侧上会有两组接线端,目前根据说明是用了一组,另外一组不用,一次侧有电流的时候电流互感器二次侧不许开路,否则会产生高电压...
35千伏
高压真空断路器工作原理图
答:
35千伏
高压真空断路器工作原理:高压真空断路器一般由触头系统、灭弧系统、操作机构、脱扣器、外壳等构成。当短路时,大电流(一般10至12倍)产生的磁场克服反力弹簧,高压真空断路器脱扣器拉动操作机构动作,开关瞬时跳闸。当过载时,电流变大,发热量加剧,双金属片变形到一定程度推动机构动作(电流越大,...
35KV变电站中35KV出线柜,怎么选择断路器和电流
互感器
啊?
答:
当35KV出线柜带3150KVA的变压器时,其一次额定电流为:I=S/(1.732*U)=3150/(1.732*
35
)=52A;如果不考虑短路电流的影响(其实这是必须要考虑的),开关可以选择630A的,因为没有再小的了;电流
互感器
可以选用100/5的。补充:35KV的设备大多都是1250A的,他选的很主流,是没有问题的;电流互感器...
10KV,35KV,110KV系统图中,电流
互感器
问题
答:
110KV系统是大电流接地系统,单相接地故障就是单相短路,必须立即跳开关,因此三相都安装CT 。35KV一出线柜中测量
互感器
400/5A,计量互感器和保护用互感器就是800/5A,是设计选型错误,CT不管用于什么目的,其它一次电流都是根据线路的最大负荷电流选择。不过,上述选型也不影响使用,只是可能计量误差大一点...
35千伏
电压
互感器
开口三角不
接线
会不会烧坏互感器?
答:
不会,正常情况下,开口三角上没有电压,当发生系统单相接地时,电压
互感器
一次绕组就会有一相上无电压,造成对应的二次绕组上也无电压,则开口三角上就会出现电压。通过检测开口三角上的电压,就可以知道高压系统是否有接地现象,这在系统上被称为“接地监察”。
为什么
35千伏
线路电压
互感器
一次侧安装熔断器
答:
电压
互感器
一次侧装熔断器的作用是:(1)防止电压互感器本身或引出线故障而影响高压系统(如电压互感器所
接
的那个电压等级的系统)的正常工作。(2)保护电压互感器本身。但装高压侧熔断器不能防止电压互感器二次侧过流的影响。因为熔丝截面积是根据机械强度的条件而选择的最小可能值,其额定电流比电压感...
1