...35kv,110kv,220kv变电站中哪些装了线路电压
互感器
,哪些装了母线电压...
答:
本人变电站工作人员 母线电压
互感器
这4个电压等级都要装,在现场我们称电压互感器为PT 。线路电压互感器10kV的不会装,别的都会。下面说作用,首先说PT的作用,PT的主要作用是把高电压变为低电压(通常二次给电压U2n=100V),用于计量,保护,同期等等。一般一个PT会有多个二次绕组,各用于不同的...
35千伏
变电站端口表怎么安装
答:
3、单相电度表有专门的
接线
盒。接线盒内设有4个端钮。电压和电流线圈在电表出厂时已在接线盒中连好。4、单相电度表共有4个接线桩,从左至右按1、2、3、4编号,配线时,只需按l、3端接电源,2、4端接负载即可,若负载电流很大或电压很高,则应通过电流或电压
互感器
才能接入电路。
35KV开关柜中有三个电流
互感器
。里面有p1 p2 这是一次端的
接线
.
答:
1S1、1S2是一组精度是0.2或0.5级的主要用于计量;2S1可以与2S2或2S3构成一组,精度是2.5或5.0级的主要用于保护。看自己需要的变比定就行了。注意极性一般S1为正,S2,S3为负。 通常情况下负极是要接地的。
35千伏
手车开关电流
互感器
安装位置
答:
手车轨道上。根据查询汽车之家网显示,
35千伏
手车开关电流
互感器
安装在断路器下部的手车轨道上。35千伏电流互感器串在需要丈量的电流的线路中,电流互感器原理是依据电磁感应原理的电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。
35kv变电站,主变高压侧低压侧电流
互感器
应该装在断路器前面还是后面,我 ...
答:
先给你两个干货 一个是图 下面有 二是 国标 GB3906-2006(交流金属封闭开关) GB1208-2006(电流
互感器
)=== 再来回答问题 === 装前面还是装后面,也不知道的你说的这个前面 和后面 到时候是 A、高压柜柜体后面的物理方位,B、还是 你说的装在 断路器的线路侧 ? 断路器母线线侧?估计...
35千伏
10千伏电压
互感器
开关柜保险的位置
答:
PT柜手车上。高压配电柜现在的高压保险装在PT柜手车上,还有的装在PT柜里面。这种保险主要是当高压电流
互感器
,或者是高压电压互感器发生故障时能迅速熔断,保护下级电路用的。更换这个保险,你就看你的电流互感器和电压互感器装在哪里,保险就和它们在一起。保险是一门普通高等学校专科专业,属金融类...
35kV母线电压
互感器
变比为35000/√3100/√3/100/3,我应该怎么理解?_百度...
答:
35000/√3100/√3是相电压的变比。后面的100/3是不接地或小电流接地系统开口三角形每相的二次电压。当未发生单相接地故障时,开口三角形输出为0,当发生单相接地故障时,开口三角形输出为100V。
35kv变电站里的10kv电压
互感器
的开口三角形的两根线应该接在什么屏柜...
答:
电压
互感器
的开口三角,检测的是接地,开口三角的电压值越高,接地就越严重。开口三角的电压,一般接在消谐柜或消弧线圈的保护屏上,接入的装置是消弧消谐保护器或消弧线圈保护器,也可以接入接地电压表,监视接地电压。如果对你有帮助,望采纳,谢谢。
35kV户外母线式电容器电压
互感器
一次侧如何接地啊?
答:
接地线使用说明 1、挂线时:先连结接地夹,后
接接
电夹;拆除接地线时,必须按程序先拆接电夹,后拆接地夹。2、安装:将接地软铜线分相上双眼铜鼻子固定在接地棒上
的接
电夹(接电夹有固定式和活动式)相应位置上,将接地线合相上的单眼铜鼻子固定在接地夹或地针上,构成一套完整的接地线。3、...
35kv变电站里的10kv电压
互感器
二次
接线图
UX,UXN表示什么意思
答:
二次电压,UX是电压的极性端,UXN的电压的中性点。