33问答网
所有问题
当前搜索:
35千伏互感器接线实物图
请问电流
互感器
跟电压互感器的组成有何区别?两者有何不同
答:
为什么电压
互感器
二次侧不能短路?如果电压互感器的二次侧运行中短路,二次线圈的阻抗大大减小,就会出现很大的短路电流,使副线圈因严重发热而烧毁。因此在运行中互感器不允许短路。一般电压互感器二次侧要用熔断器。只有
35千伏
及以下的互感器中,才在高压侧有熔断器其目的是当互感器发生短路时把它从高压...
35千伏
智能电表怎么读数
答:
一般高压的电表均会采用电压
互感器
和电流互感器,他们都存在着倍率的问题,实际的电量=电表的读数*电压互感器的倍率*电流互感器的倍率。
新换户外
35千伏
真空断路器都做哪些实验?
答:
你好,应该做工频耐压,回路电阻,机械特性,电流
互感器
检测。
...现在显示电流为1500A,电流
互感器
变比为300,电
答:
功率因数0.95的变压器额定容量P=2000×0.95=1900KW。现在用了的容量P=√3×0.4×1500×0.95=987.24KW
求解:
35千伏
母线恢复送电后,3U0值异常是什么原因引起的?
答:
是线路上的感应电压 或者N600的线没有可靠的接地
求解:
35千伏
母线恢复送电后,3U0值异常是什么原因引起的?
答:
回答:是线路上的感应电压 或者N600的线没有可靠的接地
电流
互感器
为什么不能开路呀
答:
因为同一个电流
互感器
的二次侧I是由固定的,由U=IΩ得当二次侧开路时Ω无限大,二次侧的电压U也会无限大,所以当电流互感器开路时容易产生高压电击事故。电流互感器有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,...
请问35kV变电站35kV进线间隔电流
互感器
装在断路器与母线侧刀闸中间合适...
答:
没有什么合适不合适的,这样装主要是保护范围就只有
互感器
以下的母线了,如果装在断路器与线路侧隔离开关之间保护范围就可以扩大到断路器本身了,因为不清楚您当地的保护配合,这需要你自己考虑了。
高原型
35千伏
空气绝缘柜安全距离不够怎么解决
答:
在放电路径上插入固体绝缘隔板。根据查询学术网显示,将高压电缆支柱瓷瓶取下,将3只电流
互感器
安装在柜体侧面原支柱瓷瓶的位置,同时对三相铜排重新进行配线,确保柜体内各设备之间安全距离满足要求,在放电路径上插入固体绝缘隔板。
请问电流
互感器
跟电压互感器的组成有何区别?两者有何不同?
答:
那么电流
互感器
和电压互感器在结构上以及工作原理上的区别 1、电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。电压互感器是一个带铁心的变压器。2、电流互感器二次可以短路,但不得开路;电压互感器二次可以开路,但不得短路。3、电流互感器匝数多、线径细的绕组接测量仪表(电流表),而电压互感器匝数少、线径...