33问答网
所有问题
当前搜索:
35千伏互感器接线实物图
...如果没有那哪一型号的
35千伏
电流
互感器
有这两个比的呢?
答:
这个非标的!只要价钱好都能做。为什么不选择1600-800/5
江苏思源赫兹
互感器
有限公司怎么样?
答:
公司占地面积10万多平方米;建筑面积6万多平方米,其中厂房面积达5万平方米,密封净化车间等级达10万级,在技术研发、工装设备、生产能力、产品质量等各方面都居国际同行业先进水平,为国际一流的
互感器
生产基地。江苏思源赫兹互感器有限公司自主研发了技术性能先进、质量安全可靠的产品,包括:
35
至500
千伏
...
10kv和35kv高压计量变比最小到最大的有多少比多少?变比怎么算?_百度...
答:
你说的是电压
互感器
,电流互感器变比;拿10KV计量来说,电压互感器变比10000/100=100倍,电流互感器变比,随着负荷大小而不同,俺们计量柜是400/5的,即80倍。一共是8000倍。
35千伏
氧化锌避雷器的价格
答:
窑炉窑具.产品已广泛应用于:电力,冶金,煤炭,电子,陶瓷,轻工,商业及高层建筑等各个领域 西电高压电瓷电器厂提供氧化锌避雷器 主要产品:避雷器,三相组合式过电压保护器(TBP和JPB系列),阻容吸收器,消谐器,熔断器,穿墙套管,支柱绝缘子,放电记数器,避雷器运行监测器,
互感器
,金具,绝缘管和绝缘棒....
10
千伏
电流
互感器
在大修后进行交流耐压试验,应选耐压试验标准为( )千伏...
答:
A、38 1)一次绕组按出厂值的85%进行。出厂值不明的按下列电压进行试验:电压等级(kV) 3 6 10 15 20
35
66 试验电压(kV) 15 21 30 38 47 72 120 2)二次绕组之间及末屏对地为2kV 3)全部更换绕组绝缘后,应按出厂值进行
什么是箱式变压器
答:
它的另一个名字叫做箱式变电站。就是将变压器、高低压开关柜等按顺序预组装在一个防潮、防雨水、防止小动物进入的钢结构的箱体内而形成的变电站系统。这里因变压器一般在中间位置,起到核心的作用,故称呼其为箱式变压器。欧式箱式变压器 相比传统的变电站、配电房。箱式变电站具有体积小、成本低、预组装...
新换户外
35千伏
真空断路器都做哪些实验?
答:
你好,应该做工频耐压,回路电阻,机械特性,电流
互感器
检测。
电力专业技术个人工作总结
答:
20XX年10月,由于单位原来整定人员不足,我协助单位开展10kv配电线路(含电容器)、10kv用户站继电保护定值整定工作,开展工作以来建立了继电保护整定档案资料,如系统阻抗表、分线路阻抗图、系统站定值单汇总(分线路)用户站定值单汇总(分线路),并将定值单用微机打印以规范管理,还包括各重新整定定值的计算依据和计算过程...
电压
互感器
烧损对35kv变压器会有什么影响
答:
回答:电压
互感器
烧损对变压器没有直接影响。一般来说,电压互感器都是有保护措施的。补充:应对措施加强消弧线圈的管理工作消弧线圈的自动调整设置,不能仅仅依据理论计算值,应根据实测电容电流值来调整。否则,由于计算误差大,造成消弧线圈发挥不了最佳性能,更为严重的是,有可能造成消弧线圈欠补偿,形成...
在安装验收中,为了检查母线、引线或输电线路导线接头的质量,不应该选用...
答:
接线
之间有接触电阻,阻值很小。应该用电桥测量。两线间的小阻值不能称之“绝缘”电阻。