变电站一次系统图中显示的一次电流不准确是什么原因造成的...
答:
这种现象有两种情况:1、电流
互感器
有问题或精度不够,测量回路应选用0.5级互感器2、电流表有问题或精度不够也应该选用0.5级电流表,再有就是电流互感器的变比应与电流表最大刻度值对应,否则显示就不准确,以上情况逐一排除,一定能找出问题出在哪里。
35kV电压
互感器
二次回路只通过击穿保险接地行吗?
答:
不行啊,在35kV开关柜或者35kV电压
互感器
端子箱那里,N600可以通过击穿保险接地,但是在主控室,还是应该与变电站其他母线的电压互感器的N600并接后一点接地的。
请问35kv及以下的电压电流
互感器
用在什么地方?或者说什么地方需求?_百度...
答:
电压
互感器
是电力系统中一种不可缺少的电力设备仪器。精密电压互感器是电测试验室中用来扩大量限,测量电压、功率和电能的一种仪器。电压互感器和变压器很相象,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以
千伏
安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变换电压...
35kv的压互二次电压多少呀
答:
一般的电压
互感器
二次电压都是100伏。
电压35KV电流
互感器
400/5的电量怎么计算
答:
400/5就是电流
互感器
的变比了,按理还有电压互感器才行,不可能将35kV直接接入电度表:)一般的电压互感器二次侧都是100V,35kV电压互感器就是
35
/0.1 ,把电流互感器和电流互感器的变比相乘就是计量倍率了:(400/5)*(35/0.1)=28000。也就是说电度表的倍率是:1刻度=28000度。
35千伏
变电站1回35千伏出线,1台主变,35千伏开关柜内有母线条,35千伏主...
答:
1、可以看着是以单母线。2、别把这母线看的那么神秘,其实不就是在图纸上的一个节点吗?多条线路或变压器等
接
在同一节点上吗?3、一般确定母线的定义是:母线上要有母线电压
互感器
,常规的还有母线避雷器等
导致35KV电压
互感器
烧毁的原因有哪些?
答:
35KV电压
互感器
爆炸一般是由于内部过电流引起发热所致。(1)由于谐振或其他原因,PT上承受的过电压和过电流虽然幅值较小,但是时间较长,大量电能作用在Tv上并转化为热能,使其长期发热。破坏绝缘,压强增加到一定程度时便发生爆炸。(2) 由瞬间高幅值过电压引起的过电流。幅值达到一定程度的过电压会造成...
35千伏
线路有功负荷计算方法:如果只有电流54安,电压等级是35千伏,要求...
答:
输电线输送的应该是电气容量S(UI),而不是有功功率瓦(W),因为有功功率和用电设备的额功率因数φ有关,它们之间的关系式为:P=Scosφ=UIcosφ 按此关系,根据你提供的数据,如果此线路为单相电,则线路提供的电气容量有:S=35000x54=1890000VA=1890
千伏
安 如果为三相交流电,则线路提供的电气...
35kv电压
互感器
二次保险熔断有哪些现象
答:
电压
互感器
的内部故障,(包括相间短路、绕组绝缘破坏)以及电压互感器出口与电网连接导线的短路故障、谐振过电压,都会使一次侧熔丝熔断。二次回路的短路故障会使电压互感器二次侧熔断器熔断。
电压
互感器
变比计算方式35KV 额定电压是100/√3和100/3 变比较是多少...
答:
35kv母线电压
互感器
变比为35000/√3100/√3/100/3电流互感器变比必须知道变压器的kva或者是一次侧的额定电流才能算出。要直接测量这些低压和高压电压,就需要根据线路电压的大小,制作相应的低压和高压的电压表和其他仪表和继电器。这样不仅会给仪表制作带来很大困难,而且更主要的是,要直接制作高压仪表,...