35千伏互感器接线实物图
高压开关柜“五防”解释
答:
高压开关柜的"联锁"是保证电力网安全运行、确保设备和人身安全、防止误操作的重要措施。GB3906-1991《3-
35千伏
交流金属封闭开关设备》对此作了明确规定。一般把"联锁"描述为:防止误分、误合断路器;防止带负荷分、合隔离开关;防止带电挂(合)接地线(接地开关);防止带接地(开关)合闸;防止误入带电间隔。...
变电所的所有设备的规格是根据什么来确定的。
答:
电压
互感器
是根据电压等级来定,
35千伏
、10千伏、380伏断路器是根据最大电流来定。还有刀闸、电缆、线夹等。避雷针是根据周围建筑高低、雷电情况来定。 无功功率=I*U*sinφ,单位为乏或千乏. 本回答被提问者采纳 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 shernal 2009-08-08 · TA获得超过302...
35KV电压器差动保护选10P20电流
互感器
行吗
答:
不可以。依据:《工业与民用配电设计手册(第三版)》P342/二/(3)“差动保护装置应采用5P级的电流
互感器
……”
35千伏
氧化锌避雷器的价格
答:
窑炉窑具.产品已广泛应用于:电力,冶金,煤炭,电子,陶瓷,轻工,商业及高层建筑等各个领域 西电高压电瓷电器厂提供氧化锌避雷器 主要产品:避雷器,三相组合式过电压保护器(TBP和JPB系列),阻容吸收器,消谐器,熔断器,穿墙套管,支柱绝缘子,放电记数器,避雷器运行监测器,
互感器
,金具,绝缘管和绝缘棒....
电气汉译英在线翻译 急 请高手进来 在线翻译不要
答:
current transformer, voltage transformer and so on. This article is to a
35
kilovolt transformer substation electrical part design.This design take the actual load as the basis, take the transformer substation best movement as the foundation, according to the related stipulation and the...
征收电力学方面的知识,来者不拒
答:
⑩ 电压
互感器
和电流互感器(PT和CT)。 在配电装置中,广泛采用互感器给测量仪表、继电保护和其它二次设备供电。电压互感器将高电压变成规定的低电压(100V或者100/ V); 电流互感器将大电流变成规定的小电流(5A或1A)。测量仪表和继电器等电器的线圈与互感器的二次侧线圈相连,互感器的二次侧线...
郭工你好,35kv
互感器
屡烧一次侧保险怎么回事?谢谢
答:
你好,我也是计量所的,有规定的,PT柜应装设熔断器,配电室一次设计位置应在避雷器下方,PT故障时可以限制短路电流,母线失压时可以限制PT励磁电流窜入保护二次,一般取值0.5A\1A。3777
10kv和35kv高压计量变比最小到最大的有多少比多少?变比怎么算?_百度...
答:
你说的是电压
互感器
,电流互感器变比;拿10KV计量来说,电压互感器变比10000/100=100倍,电流互感器变比,随着负荷大小而不同,俺们计量柜是400/5的,即80倍。一共是8000倍。
10
千伏
电流
互感器
在大修后进行交流耐压试验,应选耐压试验标准为( )千伏...
答:
A、38 1)一次绕组按出厂值的85%进行。出厂值不明的按下列电压进行试验:电压等级(kV) 3 6 10 15 20
35
66 试验电压(kV) 15 21 30 38 47 72 120 2)二次绕组之间及末屏对地为2kV 3)全部更换绕组绝缘后,应按出厂值进行
...其低压侧中性点电流
互感器
的一次额定电流一般取多少?
答:
按规程,不管变压器一次电流多大,低压侧中性点的CT都取100A。
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜