35千伏互感器接线实物图
35千伏
电压
互感器
不投,会对主变有什么影响
答:
电压
互感器
不投对主变没有直接影响。如果主变有与电压有关的保护装置,将不能正确工作。会影响主变运行。
35千伏
电缆及
互感器
用多少伏摇摇摇
答:
35千伏
。根据《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》显示,35千伏电缆和
互感器
的额定电压都是35千伏。伏是国际单位制中电势单位符号,表示电压。
35千伏
电压
互感器
的二次保险的熔量如何选择?
答:
只需按额定电压和断流容量选择,熔体的选择只限能承受PT的励磁冲击电流,不必校验额定电流。
电压
互感器
烧损对35kv变压器会有什么影响
答:
回答:电压
互感器
烧损对变压器没有直接影响。一般来说,电压互感器都是有保护措施的。补充:应对措施加强消弧线圈的管理工作消弧线圈的自动调整设置,不能仅仅依据理论计算值,应根据实测电容电流值来调整。否则,由于计算误差大,造成消弧线圈发挥不了最佳性能,更为严重的是,有可能造成消弧线圈欠补偿,形成...
35千伏
变电站10千伏母线电压
互感器
中性点是直接接地好还是经消谐线圈接...
答:
互感器
中性点是直
...如果没有那哪一型号的
35千伏
电流
互感器
有这两个比的呢?
答:
这个非标的!只要价钱好都能做。为什么不选择1600-800/5
电流
互感器
如何选型。
答:
资料拓展:使用原则 1)电流
互感器
的
接线
应遵守串联原则:即一次绕阻应与被测电路串联,而二次绕阻则与所有仪表负载串联。2)按被测电流大小,选择合适的变比,否则误差将增大。同时,二次侧一端必须接地,以防绝缘一旦损坏时,一次侧高压窜入二次低压侧,造成人身和设备事故。3)二次侧绝对不允许开路...
35千伏
变电站算电量时为什么要剩以14000给你己个数值电流
互感器
200比5...
答:
用电量=电度表抄见电流×电压
互感器
变比×电流互感器变比。 电压互感器变比
35
/0.1KV=350,电流互感器变比200/5=40, 350×40=14000,所以用电量=抄见电量×14000。
10-
35千伏
电磁式电压
互感器
能否长时间多台并列运行
答:
10-
35千伏
电磁式电压
互感器
一般是可以长时间多台并列运行的,只需要注意一些事项和采取保护措施,就可以保证电压互感器的效果和安全性。具体注意的方面有以下几点:1、确保互感器的额定容量符合系统需求,避免过载运行。2、互感器并列运行时,应保证其二次侧的电压平衡,避免出现电压差异导致设备损坏。3、...
...35kv侧计量方式,求该用户的电流
互感器
和电能表如何选配
答:
如果二次负荷等级要求较高可采用LCWD-
35
型的。二级负荷要求较低就采用LRD-35型,
互感器
后边接普通的电度表就行了,建议电度表型号CC15-DS864-44100V 3*1.5(6A)