电压
互感器
35kv/0.1求1 3、2 3、1 2、 21 22、21 23、22 23各电压_百...
答:
很高兴与你探讨此问题,希望能够使你满意。此电压
互感器
VV
接线
(只能测量线电压),一二次额定电压为
35
/0.1kV,各二次额定电压U1-3=U2-3=U1-2=U21-22=U21-23=U22-23=0.1kV=100V
国网新疆电力公司对35kv电压
互感器
局放验收标准是什么?有没有具体的...
答:
3.1 电压
互感器
已施工及安装完毕。3.2 电压互感器的调试及交接试验全部完成。3.3 施工单位应完成电压互感器自检,并提供自检报告。3.4 电压互感器的验收文档已编制并经审核完毕。4、验收内容及要求 4.1 电压互感器的资料验收 4.1.1 一次
接线图
(含运行编号)4.1.2 变更设计的证明...
35kv电压
互感器
二次电压能否用于操作电源
答:
当然不可以,电压
互感器
的带负载能力很差,二次侧一般的负载阻抗都非常大。你可以设想一下,如果二次负载电流大的话,假如10A,那么35kV侧的电流会多大……
35千伏
pt零序电流
互感器
3u0有4伏的电压怎么办呢?
答:
可能是三相电压稍不平衡所致。正常只有4V电压可以不用管它,不会影响运行。
35千伏
,8000千伏安变压器二次线电压突然出现一项电压为零是怎么回事儿...
答:
这种情况需要检查:变压器的二次测符合是不是接地了,中性点不接地的变压器,发生单相接地时,故障相电压为零,其他两相对地电压升高为线电压,中性点对地电压为相电压
互感器
开路是指什么
答:
另外副线圈开路会感应出很高的电压,这对仪表和操作人员是很危险的所以电流
互感器
二次侧不许断开。如果电压互感器的二次测I运行中短路,二次线圈的阻抗大大减小,就会出现很大的短路电流,使副线圈因严重发热而烧毁。因此在运行中互感器不允许短路。一般电压互感器二次侧要用熔断器。只有
35千伏
及以下的...
请问电流
互感器
跟电压互感器的组成有何区别?两者有何不同?
答:
那么电流
互感器
和电压互感器在结构上以及工作原理上的区别 1、电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。电压互感器是一个带铁心的变压器。2、电流互感器二次可以短路,但不得开路;电压互感器二次可以开路,但不得短路。3、电流互感器匝数多、线径细的绕组接测量仪表(电流表),而电压互感器匝数少、线径...
35千伏
运维下发至县级公司的弊端
答:
2010年完成售电量 6.023亿千瓦时。35kv线损率达1.7%。2影响因素 2.1运行方式:偏远乡镇电网结构不合理,近电远送;迂回供电;供电半径超过规定,导线截面过细;绝缘子破裂或有放电闪络现象。2.2设备因素:部分站内主变压器容量配置过大,使变压器空载损耗比率增加;无功补偿度低,造成功率因数低;电流
互感
...
三十五千伏
变电所算电量时候为啥要乘以一万四有几个数据电压
互感器
是一...
答:
电压
互感器
变比为
35
/0.1=350,电流互感器的变比为200/5=40。电量=电度表抄见电流×电压互感器变比×电流互感器变比=抄见电量×350×40=抄见电量×14000