33问答网
所有问题
当前搜索:
35kv计量电压互感器接线方式
35kv
变电站主
接线
图 避雷器旁边的变压器符号是什么?
答:
那是PT(
电压互感器
)供变电站作监控、保护等使用。
35kv
整流变铭牌
接线
如何理解?
答:
(10) 每段高压母线上应装设一组
电压互感器
。电压互感器应采用专用熔断器保护。(11)由地区电网供电的变配电所电源进线处,宜装设供计费用的专用电压及电流互感器或专用电能
计量
柜。(12)所用变压器宜采用高压熔断器保护。
35kV
变电所的主
接线
常用35kV变电所主接线可参照表2- 17选用,接线示例见图2- ...
35KV
、110KV、220KV母线
电压互感器
各
接
有哪些负荷?
答:
35KV
PT:母线电压表 绝缘检查电压表 电源及各负荷有功表、无功表、有功电度表、无功电度表 线路距离保护及低电压过流保护 母线接地信号 开351“复合电压过流保护”开351同期回路 35KV母路同期重合闸回路。
电压互感器
是发电厂、变电所等输电和供电系统不可缺少的一种电器,在核电站和能源科学上较为...
高压
电压互感器
为什么一次只有一个
接线
柱
答:
高压互感器是适用于1kv至220kv电力系统中将大电压转换成小电压或将大电流转换成小电流以便于测量、保护、使用的互感器,一般分为3kv、6kv、10kv、
35kv
、66kv、110kv、220kv,江苏地区现试行24kv系统。其中10kv和220kv应用最为广泛。二次输入多为200V或100V或5A或1A。分类:按功能分:
电压互感器
:如...
...中听同事说一个10kv配电柜中安装了三个
电压互感器
。
答:
10KV,
35KV
都可以用3PT的,10KV用3PT 如果是3PT用的是10000/100的,精度:0.2S 极 端子上会有:S1,S2 将三个S1分别接入电表
电压
端子,3个S2串联接地。如果是2PT的第一个1PT的S1与表的 2 号端子,第二个2PT的S2 表的 8 号端子, 最后将1PT ,2PT 的S2,S1联接, 接到表 5 ...
35KV计量
箱
答:
35KV
高压
计量
箱陕西泰开电气设备有限公司生产有两种,一种为油浸式JLS-35,一种为干式组合式JLSZ-35。一.JLS-35油浸式高压计量箱:JLS-35 35000/100电力计量箱主要由组合互感器和电度表箱两部分组成,组合互感器由两台或三台单相
电压互感器
和电流互感器组成,用25#变压器油作绝缘介质,一\二次出线端均...
为什么
电压互感器
开口三角形绕组额定相电压,用于
35kV
为100/3V而用于110...
答:
35KV
是中心点不接地系统,当发生单相接地故障时,三相都有零序分量出现,并在
电压互感器
二次侧感应出来的。而三相电源系统中,零序电分量的相序是一致的,所以开口三角处会出现单相零序电压的3倍电压,而我国将继电保护动作电压规定为100V,所以对于35KV这样的中心点不接地系统来讲,要求电压互感器二次侧...
35kv
变电站,主变高压侧低压侧电流
互感器
应该装在断路器前面还是后面,我 ...
答:
先给你两个干货 一个是图 下面有 二是 国标 GB3906-2006(交流金属封闭开关) GB1208-2006(电流
互感器
)=== 再来回答问题 === 装前面还是装后面,也不知道的你说的这个前面 和后面 到时候是 A、高压柜柜体后面的物理方位,B、还是 你说的装在 断路器的线路侧 ? 断路器母线线侧?估计...
35KV电压互感器
开口三角电压是多少?
答:
35KV电压互感器
是利用剩余绕组组成开口三角形,每个剩余绕组电压100/3V;正常情况下开口电压理论值0V,实际一般整定为12V;单相接地故障时为100V左右;如果接反电压为66V
升压站二次
接线
标准
答:
1、电流互感器二次绕组应合理分配,保证主一保护的保护范围最大化。2、220kV和110kV线路、母线保护应选用5P级电流互感器二次绕组;10-
35kV
保护宜选用5P级电流互感器二次绕组。3、多个二次设备共用同一交流电流回路时,应按保护、安全自动装置、录波装置、故障测距的顺序依次串接。二、电压二次回路1、
电压互感器
端子...