什么是电网PT
答:
电压互感器
(Potential transformer 简称PT)和变压器类似,是用来变换线路上的电压的仪器。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位。电压互感器主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护线路中...
35kv
大电流接地系统
电压互感器
的二次
接线
答:
电流、
电压互感器
二次回路一点接地属于保护性接地,防止一、二次绝缘损坏、击穿,以致高电压窜到二次侧,造成人身触电及设备损坏。如果有二点接地会弄错极性、相位,造成电压互感器二次线圈短路而致烧损,影响保护仪表动作;对电流互感器会造成二次线圈多处短接,使二次电流不能通过保护仪表元件,造成保护...
导轨式安装电能表的
接线方式
答:
接入非中性点绝缘系统的电能
计量
装置,应采用三相四线有功、无功电能表或3只感应式无止逆单相电能表。(2)接入中性点绝缘系统的3台
电压互感器
,
35kV
及以上的宜采用Y/y
方式接线
;35kV以下的宜采用V/V方式接线。接入非中性点绝缘系统的3台电压互感器,宜采用Y0/y0方式接线。其一次侧接地方式和系统接地...
35kV
户外母线式电容器
电压互感器
一次侧如何接地啊?
答:
1、挂线时:先连结接地夹,后
接接
电夹;拆除接地线时,必须按程序先拆接电夹,后拆接地夹。2、安装:将接地软铜线分相上双眼铜鼻子固定在接地棒上
的接
电夹(接电夹有固定式和活动式)相应位置上,将接地线合相上的单眼铜鼻子固定在接地夹或地针上,构成一套完整的接地线。3、核实接地棒的
电压
...
电压互感器
二次侧为什么不允许短路?如果发生开路或短路分别应如何处理...
答:
且
电压互感器
二次输出电压会降低,电压表指示为“零”,二次系统不能安全运行,对有低电压保护的设备,还可能误动作,影响正常供电。发生短路后,在判断出准确故障性质后第一时间停止电压互感器运行,立即通知二次系统人员进行及时处理。虽然这样会影响二次继电保护和电能
计量
等,但是不会造成用户停电,不...
标准
电压互感器
原理?
答:
电压互感器
是一种按照电磁感应原理制作的特殊变压器,其结构并不复杂,是用来变换线路上的电压的,变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护...
电压互感器
知识大全:电压互感器的作用和工作原理
答:
电容式电压互感器的结构,按电容分压器和电磁单元的组合方式分为:分装式和单柱式两种。电容分压器和电磁单元分别安装,电磁单元通过外部套管与电容分压器的中亚端子相互连接的方式称为分装式。电容分压器和电磁单元上下组装在一起,二者在产品内部连接,称为单柱式。五、
电压互感器接线方法
1、单相接线...
电压互感器
vv型是什么意思?谁知道具体是什么吗?
答:
VV型接线,两个单相
电压互感器
的对应线圈接线柱 头尾串接做监测用,这种
接线方式
测量的是线电压,不能测量相电压,也不能监测系统的单相接地故障。这种方法常用于中性点不接地或经消弧线圈接地的
35kV
及以下的高压三相系统中,特别是10kV的三相系统中。刚好看到你的问的这个问题,我自己是做高压配件采购这...
在3~20kV电网中,为了测量相对地
电压
,通常采用( )。
答:
D项,三台单相三绕组
电压互感器
构成星形
接线
,广泛应用于3~220kV系统中,其二次绕组用于测量线电压和相对地电压,辅助二次绕组接成开口三角形,可用于测量零序电压,但是三台单相电压互感器用于110kV及以上中性点接地系统时,测量相对地电压,而用于
35kV
及以下中性点不接地系统时,只能测量线电压,不能...
请问
35KV
馈线只有一个
电压互感器
,
接
的是AC相电压C接地,这是什么接法...
答:
他这是检测线路
电压
和同期用的,取的是个线电压,二次有一点是接地了的。图纸上标注应该是两个圆圈,圈里是两根横线