突然下降到零,然后又自动恢复正常?_百度...
答:
像您这种情况,一般是两种可能性,
一个是变频器发生故障,另外一种情况,就是变频器的电源有突变,比方说电压突变
,还有一种情况,比较少见的,就是变频器所使用电源有较大的谐波导致的。解决方案就是,先通过变频器的故障记录参数,看是否有故障代码;二是监测变频器所使用的电源是否正常,可以用万用...
acs510
变频器带37kw水泵,现在开启后
频率
一直为0,也不
显示
故障代码。求...
答:
是变频器没有得到运行指令,在停机状态了
。检查变频器的运行指令端子电压是否正常,检查运行指令传感器及连接线是否正常
ACS510
变频器电机停止转动,但变频器
显示
正常无报警,此时
频率
=0HZ,求...
答:
可能你设定的转速超过当前使用的电动机的转速极限(过高),变频器识别后停止运行,
属于正常现象
。修改设定参数即可。
ABB变频器
ACS510频率
为0时还有电流是怎么回事
答:
1、励磁电流:提供转矩,在工频以下都是恒定的(非绝对不动,波动的),如果电机启动时也需要转矩,所以只要有使能就会有励磁电流。2、转子部分:控制速度
ABB变频器
ACS510
-01在启动后,
频率
怎么一直停在0HZ? 我在本地模式下按...
答:
做下辨识,然后用本控给定(ref)一个
频率
值,按运行就可以,你好好看下说明书上
ACS510
变频器运行后
频率
从0到50HZ然后又从50到0HZ 什么原因
答:
把变频器设为面板控制,然后手动给定
频率
,面板启动和停止;如果故障消除就是自己设置错误,或者启停信号异常所致。变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)...
ABB变频器
ACS
550/
510
各控制字含义
答:
- 急停 9 停车方式 - 自由 10 斜坡2 11 积分器输出置
零
12 积分器保持 13 积分器输入置零 14 本地锁定 15 转矩限幅2 --- 参看
ACS
550用户手册,75页。(1151)10=(47F)16=(0000 0100 0111 1111)2 从左到右,依次是15位到0位,对照上表,就可以知道其含义。
ab变频器零速度是什么问题
答:
如你所述,可以看到运行灯亮,但是电机不运行,可能有运行指令但是缺少方向信号或速度信号,造成的
零
速现象。此图为ABB变频器
ACS510
的端子控制回路,对照设备说明书,检查看看缺少什么信号。ABB变频器ACS510的说明书在百度上很容易找到,看看说明书的参数设置对维修和使用有很大帮助。
ABB
acs510
变频器起泵好的,出口压力
显示零
是什么原因?
答:
你已经确认泵好的,变频器启动已经转起来了,出口压力
显示0
。那还有什么因素会导致无压力呢?泵反转了、进口管道没开、压力表坏了、压力表关了、压力表位置不对。
acs510
的485通讯能写入但读取数值为0
答:
通讯电缆连接不正确。485是隶属于OSI模型物理层的电气特性规定为2线,半双工,多点通信的标准,能写入读取数值为0的原因是通讯电缆连接不正确。在要求通信距离为几十米到上千米时,广泛采用RS-485串行总线标准。