33问答网
所有问题
当前搜索:
一相接地其他两相电压
小接地电流系统发生
一相接地
时,各相对地
电压
和电流如何变化
答:
小电流接地系统发生
一相接地
时,接地相对地
电压
为零,其它
两相
对地电压升高根号三倍。接地点接地电流大小等于所有线路的接地电容电流之和。
三相高压线路,有
一相接地
,其它
两相电压
会有什么样的变化?
答:
中性点不
接地
系统完好
相电压
变为原来的√3倍 中性点直接接地系统完好相电压不变。看你的高压线路电压多高了,10-35kV是中性点不接地的系统 110kV以上是中性点直接接地系统。中性点直接接地系统发生单相接地故障,完好相电压不变。这也是使用中性点直接接地系统的原因。这样对设备耐压不会有跟苛刻的要求。
在不
接地
系统中如果发生单相接地,
其他
相线对地
电压
为什么会升高_百度...
答:
因为
接地
点的电阻非常小,所以故障电流会迅速增大,导致
其他两相电压
下降,而故障相电压下降更为明显,接近于零。根据查询相关信息显示,在不接地系统中,如果发生单相接地故障,接地点将成为故障点,因为接地点的电阻非常小,所以故障电流会迅速增大,导致其他两相电压下降,而故障相电压下降更为明显,接近于...
为什么中性点
接地
系统发生单相接地后其它
两相
对地
电压
不升高(请高人...
答:
正常运行时,三相电源中各相对地电压为
相电压
,各相之间为线电压。在中心点直接
接地
系统中,由于中心点接地,所以其电位与大地电位相同,为零电位。当发生单相接地故障时,接地点与大地连接,其电位与大地一样,还是零电位,从而使得短路相的电位都是零电位。中性点接地方式涉及电网的安全可靠性、经济性;...
有
一相接地
,其它
两相电压
升高
答:
如果中性点[零线]未良好接地 那么当
一相接地
后,会产生相位漂移,这个时候
另外两相电压
上升,而接地的着一相接近于无电压 因为中性点已经向接地的一相漂移了
...发生单相
接地
时 另
两相
的
电压
有什么变化 升到线电压?
答:
中性点不接地系统,发生单相接地短路时故障点不会产生大的短路电流,因此允许系统短时间带故障运行,一般不超过两个小时,此期间应安排巡视人员查询故障并及时排除。如果带故障运行时间较长,有可能会因非故障
相电压
升高造成绝缘击穿,单相接地演变成
两相
或者三相故障,造成跳闸事故。系统中
一相接地
时,出现除...
角接变压器单相
接地其他两相电压
电流有什么变化
答:
角接变压器三相中的
一相接地
,该相对地
电压
为零,其它两相对地电压升高根号三倍(对地电压等于对
接地相
的电压),三相的对称关系不变,即三相之间的电压不变,电流亦不变(当然会有一点对地电容电流的变化,但是很小)。此情况下可以保证正常运行,所不利的是由于
其他两相
对地电压升高,对电气设备的对...
变压器中性点不接地系统中,为什么其中
一相接地
时
另外两相电压
会...
答:
在变压器中心点不接地系统中,其中心点电压是浮动的,不像中心点直接接地系统那样中心点电位被固定在大地的零电位上,没有发生故障时,三相对地电压是
相电压
。当
一相接地
故障时,大地和接地相将是同一个电位,
另外两相
与接地之间的
电位差
关系没有变,所以三相之间的电压还是原来线电压没有变。但是由于故障...
中性点不
接地
系统中单相接地为何
其余相电压
为什么升高
答:
和中性点的
相电压
及
另外两相
保持正常的相位关系,相电压保持不变,还可以正常运行。
一相接地
后,大地变成了
接地相
,大地和另两相变成了线电压,如果再有一相接地,就会变成
两相接地
短路的严重事故,所以国家规定,中性点不接地系统线路接地后,可以继续运行,2小时之内故障没有排除,就要停电处理。
电压互感器
一相接地另外两相电压
是多少
答:
10KV电压互感器高压侧
一相接地
,
接地相
二次电压为零,非接地相电压升高根号三倍。如果是互感器二次一相接地,则该相二次熔断器会熔断,其它
两相电压
正常。