推荐答案 2013-09-04
总配电箱一般不安装漏电断路器,而是安装空开。不过鉴于工地的特殊要求,而又需要安装多级保护,这样就很容易造成断路器无选择性动作,这样你只能选用漏电电流值相对大的漏电断路器,至少200mA.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/dBBdBPRdB.html
其他回答
第1个回答 2013-09-04
工程临时用电总箱漏电保护器要选择漏电动作电流和动作时间的乘积小于和等于3的,工程总像最好选择漏电动作电流150mA漏电动作时间0.2s的。
本回答被网友采纳
第2个回答 2013-09-04
总箱要求必须安装漏电保护器,额定漏点动作电流至少150mA,如果设备多,或线路太大可以适当加大。动作时间不大于0.1秒
第3个回答 2013-09-04
选择电流是额定电流的1.5-2倍的漏保
相似回答
临时用电怎样选用漏电保护器
答:
漏电动作电流总箱选用150mA以上
。分箱100mA-50mA。开关箱选用30mA,如果设备功率大(30kw以上)可选用50mA。漏电动作时间0.1S,总箱时间可选0.2S。
施工现场
临时用电
对 断路器
漏电保护器
的要求
答:
这要根据你的用电量计算总电流量大小
,和你的用电电器是什么。有的大型电机刚启动时是很耗电的,根据此情况选择漏电保护器。断路器和漏电保护器的规格就是它允许通过的电流量,不宜太大,也不宜太小,选在实际用电的3倍左右就可。如果有很多大型电器设备,那就要选择实际电流量的至少5倍的断路器或...
漏电保护器怎样
选购?
答:
1、用于支线保护时,各支线应有各自的专用零线,且两相邻支线路的零线不得相连
。如果将两分支线路相连,零线中的电流互流,破坏零序电流互感器内的工作电流平衡,使漏电保护器发生误动作。如果想就近利用动力分支线的零线作为照明分支线的零线,则会造成动力分支线的漏电保护器动作。2、一个用电设备只能接...