工程临时用电总箱漏电保护器怎样选择?

如题所述

总配电箱一般不安装漏电断路器,而是安装空开。不过鉴于工地的特殊要求,而又需要安装多级保护,这样就很容易造成断路器无选择性动作,这样你只能选用漏电电流值相对大的漏电断路器,至少200mA.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-04
工程临时用电总箱漏电保护器要选择漏电动作电流和动作时间的乘积小于和等于3的,工程总像最好选择漏电动作电流150mA漏电动作时间0.2s的。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-09-04
总箱要求必须安装漏电保护器,额定漏点动作电流至少150mA,如果设备多,或线路太大可以适当加大。动作时间不大于0.1秒
第3个回答  2013-09-04
选择电流是额定电流的1.5-2倍的漏保