供水设备流量和扬程是怎么计算出来的?有没有公式?

如题所述

肯定有计算公式,
流量Q(m3/h)计算
Q=[(m×q)/t]×K
  即:最大每小时流量(m3/h)
={【(用水人数×用水标准)】/(用水时间×1000)}×小时变化系数
K——变化系数(一般为1.5-2.5)
q——用水标准(华南一般采用300升/人.日;高级住宅采用400升/人.日)
t——用水时间(一般采用12小时/日)
m——用水人数(一般一户按4-5人计算)
1000——升与m3/h之间的单位换算率
扬程
  扬程H(m)计算
  建筑层数:1,2,3,4,5,6,7,8,9...
  最低水压:15,19,23,27,31,35,39,43...每增加一层扬程增加4米
  说明:建筑物所需有效供水压力减除市政供水或外来水压即为设备的扬程。
  验证流量
  在保证计算不出错的情况下,若计算出的流量小于自来水管道流量即计算正确。
--------------------------------------------------------------------------------
  案例演示
  某城市小区,共有8栋楼每栋15层,楼房标高67米,每层8户,自来水管道压力为0.15-0.35MPa,市政工程水管管径为DN250。求该小区的最大供水量和扬程?
1.流量Q的确定
Q={(用水人数4×8栋×15层×8户×小时变化数2×华南用水标准300L/人)/时间12小时}÷进率1000
Q=192m3/h,取整为Q=200m3/h
2.扬程H的确定
  小区市所需水压力H=67米,减去市政管道压力0.15MPa=15米
  最终设备所需扬程为H=67-15米=52米,取整扬程=60米
3.验证水量是否高于市政供水量
  按照GB50015-2003《国家建筑给排水设计规范》要求,生活给水管道的水流速取1.0-1.5m/s,此处去V=1.2m/s
  故市政管道流量Q=πr×r×V=3.14×0.125*0.125*3600=212m3/h
  由此,市政供水量大于小区所需供水量,选型合理。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-26
【华都供水设备厂家的参数来由:】
1、流量Q=总户数×3人×300L×2.5÷24000(其中3表示每户人家按三口人计算,300L表示每个人每天的用水量,2.5是指一个固定的系数)
2、扬程H=(楼层×3M)+25(恒压)/+20(无负压)(其中3M是指没层楼按3米高计算,25是指恒压供水受到的管损要加上去,20是指无负压供水收到的管损)
3、气压罐的选型标准: 11KW以下:直径450,100升水;11KW-22KW:直径600,200升水;22KW以上:直径800,300升水。
4、负压罐的选型标准: 11KW以下:600×1350;11KW-22KW:800×1500;22KW以上:1000×1800。
5、华都无负压机组的尺寸:1300mm×1250mm×550mm6、华都恒压机组的尺寸:1650mm×1550mm×550mm本回答被提问者采纳
第2个回答  2015-12-17
你可以参考供水设备的曲线图