答:
1:偶尔停机,这个现象要看具体情况了 2:PLC模块输出不正常和干扰没关系
,个人意见把图纸拿出来看下,PLC输出的点是否正确,像226CPU都有指示灯,先确认模块输出的点没问题,再一步一步往下查。3:电位器失灵:一般电位器都是装在变频器旁边的一般不存在干扰的问题,是否是PLC里面有个设定变频器频率 ...
变频器干扰模块
信号?
答:
先试下把
变频器
载波调低点,如果不行,在进行出线端每条线上装磁环(电子市场有卖,还没有充磁那种),每条线都各装一个,越大越好,线经过磁环都绕一圈以上,如果再不行,你的串口线要加滤波电路了。
三菱
变频器
为什么总是炸
模块
,前面炸过一次,拿到外面修好了,换上去,又...
答:
我也遇到过你这种情况,之前我做某国内品牌
变频器
技术支持的时候,曾经遇到一个月内给1个客户换了3台变频器(
模块
炸了3次)的情况,最后一次是去现场 是和 厂家 的技术支持及研发人员一起去的,也没测出异常,最后要求客户加 滤波器, 最后就没再炸过, 建议你还是从电网波动方面查吧 ...
变频器
常见
故障
的原因有哪些
答:
由于电源线路长期暴露在室外,经常要经受风、雨、雪、霜的侵袭,
导致
线路老化,在供电时出现缺相、低电压、停电等现象,变动的电压波容易对
变频器
产生影响,导致非正常运行,影响其性能,久而久之,必定会出现
故障
。3,外部电磁感应
干扰
及处理 如果变频器周围存在干扰源,它们将通过辐射或电源线侵入变频器...
变频器
的谐波
干扰
是否会影响到PLC输入信号?
答:
会的
,高次谐波影响范围很大!
变频器
常见
干扰故障
分析及对策
答:
电源网络内有这些负荷都使电网中的电压、电流产生波形畸变,从而对电网中其它设备产生危害的
干扰
。例如:当供电网络内有较大容量的晶闸管换流设备时,因晶闸管总是在每相半周期内的部分时间内导通,故容易使网络电压出现凹口,波形严重失真。它使
变频器
输入侧的整流电路有可能因出现较大的反向回复电压而受到损害,从而
导致
输...
变频器
总是
故障
代码这个和
干扰
有关吗?怎样解决干扰问题,什么是...
答:
变频器的
故障
代码可能与
干扰
有关,因为干扰可以
导致变频器
误报警、误动作。解决变频器谐波干扰问题的主要途径有:滤波、屏蔽和接地。滤波就是加装变频器专用滤波器、变频器专用电抗器、谐波滤波器、正弦波滤波器等谐波抑制器件。屏蔽就是把普通线缆换成屏蔽线缆,并将屏蔽层可靠接地;或者是把普通线缆穿过金属...
变频器干扰
太阳能控制
器故障
答:
1,负载不工作:白天控制
器
有光控制,电池内电量不足,接线是否正确,拆下所有的线,重复上面的安装过程,让控制器重新识别。2,开始几天可以用而过几天就不工作了:太阳能电池按线不正确,太阳能电池没有连接好。3,不能光控:太阳能电池接浅不正确,没有设置此项功能,请重新设置。4,开机就工作,...
abb
变频器
参数设置不好会影响硬件
故障吗
答:
会影响。1、过载:错误的参数设置会导致过高的电流或功率输出,超出变频器的额定能力范围,进而引发硬件故障。2、过热:不正确的参数配置
会导致变频器
内部组件过热,如散热器、电路板等,长时间的高温运行会损坏硬件元件并
导致故障
。3、电压波动:错误的参数设置
会引起
输出电压的波动,包括过高或过低的电压值...
海利普
变频器故障
代码EoLR 怎么办 什么意思
答:
应该是检测回路,或者是
模块故障
;二是电磁
干扰导致
的
变频器
误报警,查看变频器周围是否有大功率的谐波源在工作,比方说中频炉、电焊机、ups、大功率的变频器以及伺服等,如果是电磁干扰导致的,那就采取滤波措施,比方说滤波磁环,或者是变频器输入滤波器,以及变频器输入电抗器等。