33问答网
所有问题
当前搜索:
松下驱动器出现21报警
松下
电机控制
器报警
代码
21
是什么故障
答:
21
22都是编码器故障 保护功能:编码器通讯出错
;故障原因:
编码器与驱动器之间的通讯中断
,并激活了通讯中断检测功能;应对措施:按照接线图,正确连接编码器线路;纠正错误接线,注意编码器电缆应接到X6。根据我的经验还有一个原因可能是:
接头松动
原因引起的 ...
松下
交流伺服电机
驱动器
err21.0是什么意思
答:
报警err21.0检查编码器线是否异常,无异常后就是驱动器或者电机本身产生问题,送修或者更换新机都可以
。运行过程中报警ERR1,则
可能是用户调整参数不当造成
,请咨询厂家,或重新调整驱动器参数。如果交流伺服驱动器没有报警ERR1,则检测电机和动力线U、V、W跟PE是否短路造成。如果交流伺服驱动器还是报警ERR...
松下
伺服电机
驱动器报警
err
21
21.0,这要怎么解决?
答:
松下伺服电机驱动器报警err 21 是编码器通信出错
。具体如下:1、
无法自动识别硬盘控制器
使用非正版的个别操作系统光盘,在安装系统时,容易出现此错误。原因是非正版光盘自动加载的硬盘控制器驱动不符合电脑自身需要的驱动。这种情况就建议换正版光盘安装操作系统。2、
手动更新错误的驱动程序
windows操作系统正...
我使用的
松下
伺服电机
出现21
号
报警
是什么原因呢?帮忙看下
答:
有可能是编码器断线
,建议检查编码器的接线,看引脚是否焊错了,或者由虚焊现象,还有就是是否存在干扰现象,建议用带屏蔽层的编码器线、可以加磁环、强电弱电分开走线等,上海会通技术服务还真是很专业的,后面我们量编码器线两端的通断,更换了编码器线之后断电重启就正常了。
我有一台
松下
伺服
驱动器
MBDKT2510E,ERR
21
#
报警
,是哪里坏了吗?松下伺...
答:
松下
伺服官方售后服务电话:400 920 9200,
你好,
松下
A4的伺服,上电后
显示
R_0 ,电机没动,但数字不停跳动+-2左右...
答:
你说的这种
21
号
报警
,他会分为两种情况,一种是R_0,一种是R_1,你这种情况是R_0,原因是编码器和
驱动器
的通信,在达到一定次数后中断,激活断线检测功能。处理方法按照接线图所示正确的链接编码器线路。纠正连接器插头的错误连线。
松下
A5伺服
报警
代码为21.1,求高人解答怎么回事,在线等,急急急急...
答:
主要因噪音引起的数据异常。虽与编码器连接,但通信数据异常。· 确保编码器电源电压DC5V±5%(4.75 〜5.25V)。尤其在编码器电缆较长时需特别注意。· 如果电机电缆与编码器电缆捆扎在一起,请分开布线。· 将编码器电缆屏蔽线两头一定要接好焊上。最后一条就是电机的地线,电机到
驱动
之间的...
松下
伺服
驱动器
e12
报警
是什么意思
答:
一种可能是电压升高造成的误报,另一种就是电源板元件损坏或者IGBT短路造成的故障了
松下
MDDDT3530、MCDDT3520
驱动器
Err
21报警
答:
一楼的貌似有点答非所问。首先err
21
是编码器通讯中断
报警
,这个报警常见原因一般是编码器接线错误或者少接屏蔽线。按照你描述的状况,我怀疑马达可能有故障,有条件的话 你拿别的好用的马达接上去一试就知道了
松下
a5伺服
报警显示
“err210”是什么意思?
答:
1、“err210”是
松下
伺服
驱动器
故障的一种错误代码。Err指的是错误,含有关于运行时错误的信息。接受生成运行时错误的Raise方法和清除运行时错误的Clear方法。
21
是
报警
错误代码,0是辅助码。2、保护功能:编码器通讯断线异常保护。3、故障原因:编码器和驱动器的通信,在达到一定次数后中断,激活断线检测...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
汇川服务器err21
松下伺服电机报警21
松下伺服驱动器报警代码err.21.0
松下驱动器显示err21原因
松下3530伺服驱动器手册
松下伺服驱动器21报警
松下伺服报警21是什么情况
伺服21报警什么原因