答:
对于出水管:同样的计算方法,DN100的流速约为1.99m/s,低于推荐的2.0m/s至2.5m/s,所以出水管也需要更大的管径。总结:在设计
消防水泵
系统时,必须根据流量确定合适的水泵型号,并根据流量计算出
吸水管
和出水管的实际管径需求。对于DN100的示例,无论吸水管还是出水管,都未能满足流速规范,因此在实际...
消防
水池比
水泵
高
吸水管
怎么安装
答:
安装方法如下:1、设置明杆闸阀:在消防水池和泵房内设置明杆闸阀。在出现出
水管
路故障时,可以关闭相应的阀门进行维修。2、安装偏心异径管:在消防水池和水泵之间设置偏心异径管。确保将其安装得平顶平接,以避免形成气蚀并损坏
消防水泵
。3、安装液位计和液位传感器:消火栓箱上方或侧面适当位置安装液位计...
...规定,下列关于
消防水泵吸水管
布置中,符合要求是()。
答:
1.
消防水泵吸水管
布直要求消防水泵吸水管应保证不漏气,且在布置时应注意以下几点:(1)一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量。(2)消防水泵吸水管布置应避免形成气囊。(3)消防水泵吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置蝶阀,但当设...
消防
水池的
吸水管
应设在何处?
答:
1、
消防
水池应设置取水口(井),且
吸水
高度不应大于6.0m。2、取水口(井)与建筑物(
水泵
房除外)的距离不宜小于15m。3、取水口(井)与甲,乙,丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m。4、取水口(井)与液化石油储罐的距离不宜小于60m,当采取防止辐射热保护措施时,可为40m。
消防泵吸水管
和出水管为DN250是流速应为多少
答:
消防水泵吸水管
的直径小于DN250时,其流速宜为1.0m/s~1.2m/s;直径大于DN250时,宜为1.2m/s~1.6m/s。消防水泵出水管的直径小于DN250时,其流速宜为1.5m/s~2.0m/s;直径大于DN250时,宜为2.0m/s~2.5m/s。根据《自动报警规范》第4.2.1条要求。消防控制室应能显示消防设备的故障...
消防水泵
管路 知多少?
答:
一、
吸水管
:1、一组
消防水泵
吸水管不少于两条,其中一条损坏或检修 其余 满足设计流量(同样,输水管也是如此要求)2、吸水管的布置 避免气囊 3、吸水口的淹没深度 在最低水位运行的安全要求 4、吸水管的喇叭口 ...
吸水
母管是什么意思 在建筑物底层,一般是在地下一层设置一个很大的
消防
...
答:
这个说的是多组
消防水泵
工用
吸水
的主管。每组水泵丛从吸水主管上分支2根以上链接水泵的。
水泵房里的
水泵吸水管
是不是直接伸到
消防
水池吸水?
答:
展开全部 可以直接进入消防水池吸水,也可以通过消防水池外的供水环
管吸水
。取决于消防泵房、消防水池的结构要求、工艺布置等,满足一组
消防水泵
的
吸水管
不应少于两条、自灌式吸水、吸水管布置应避免形成气囊等要求即可。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 ...
消防水泵吸水管
设置压力表最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低...
答:
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 5.1.17
消防水泵吸水管
和出水管上应设置压力表,并应符合下列规定:1 消防水泵出水管压力表最大量程不应低于其设计工作压力 2 倍,且不应低于 1.60MPa;2 消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表最大量程应根据工程具体情况确定,...
消防水泵吸水管
管径有具体要求吗
答:
二、消防水泵:消防水泵 fire pump 是指专用消防水泵或达到国家标准《消防泵性能要求和试验方法》GB 6245的普通清水泵。三、常规是这样但规范对水泵进水管流速有限制要求:1、
消防水泵吸水管
的直径小于DN250时,其流速宜为1.0m/s~1.2m/s;直径大于DN250时,宜为1.2m/s~1.6m/s。2、消防水泵...