33问答网
所有问题
当前搜索:
35千伏互感器接线实物图
35千伏
电流
互感器
怎么短接?
答:
35千伏
电流
互感器
短接:一次短接:将短
接线
(母线排)将电流互感器的进线和出线封死就可以了,具体在设备上,就是将“L1和L2”进行短接。二次短接:般高压电流互感器二次侧上会有两组接线端,目前根据说明是用了一组,另外一组不用,一次侧有电流的时候电流互感器二次侧不许开路,否则会产生高电压...
高压电压
互感器
和高压电流互感器的作用?如何一次侧和二次侧如何
接线
?在...
答:
电压
互感器
一次接线在线路上安装时是并联的线路中的,例如10KV线路,A,B,C三相,如果选用一组电压互感器,那么电压互感器上a
接线
路中的A相线,电压互感器b接线路中B相线,就实现了并联!电压互感器为计量提供能源用,也可以用作单相接地的判断!二次接线可以按照厂家提供的
图纸接线
,简单!一定要注意...
35kV母线电压
互感器
变比为35000/√3 100/√3/100/3,我应该怎么理解...
答:
35000/√3 100/√3是相电压的变比。后面的100/3是不接地或小电流接地系统开口三角形每相的二次电压。当未发生单相接地故障时,开口三角形输出为0,当发生单相接地故障时,开口三角形输出为100V。
霍尔电压传
感器
的电路图 工作原理
答:
霍尔电压传
感器
的电路图:霍尔电压传感器是一种利用霍尔效应,将原边电压通过外置或内置电阻,将电流限制在10mA,此电流经过多匝绕组之后,经过聚磁材料将原边电流产生的磁场被气隙中的霍尔元件检测到,并感应出相应电动势,该电动势经过电路调整后反馈给补偿线圈进而补偿,该补偿线圈产生的磁通与原边电流(...
求解:
35千伏
母线恢复送电后,3U0值异常是什么原因引起的?
答:
回答:是线路上的感应电压 或者N600的线没有可靠的接地
35kv单芯电缆怎么过
互感器
的?
答:
电流
互感器
分为计量型互感器和保护型互感器,计量型的是计量电度和电流表显示用的,单相单芯线穿过互感器即可,保护型是零序互感器,需要三相三根线一起穿过互感器
35KV电流
互感器
二次有六个
接线
端1s1/1s2(600/5),1s1/1s3(1000/5),2s...
答:
只需要短接任意一组端子就行了,1S1接地就行了。
1、变电站10kV线路为什么不装设电压
互感器
? 2、35kV线路为什么装设两相...
答:
理解有误 那个电压等级母线侧都需要一组3台;线路侧一台用于带点指示。只用两台的可能为只用于计量,二瓦计法测量电能。这样的PT要全绝缘型测量线电压 母线侧3台的剩余绕组接成开口三角形用于保护,其他二次绕组用于测量和保护及显示
35kV电压
互感器
和10kV电压互感器同相(如UA-Ua)二次侧电压相差20多V,这...
答:
电压
互感器
都是星形
接线
。但变压器可能是星形/三角形接线,这样,35KV侧的电压互感器和10KV侧的电压互感器同一相之间,就有了30度相位差,因此测量时出现了20V的电压。
35千伏
手车开关电流
互感器
安装位置
答:
手车轨道上。根据查询汽车之家网显示,
35千伏
手车开关电流
互感器
安装在断路器下部的手车轨道上。35千伏电流互感器串在需要丈量的电流的线路中,电流互感器原理是依据电磁感应原理的电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
35kv电压互感器怎么接线图解
35kv电流互感器接线
35kv电压互感器安装图
高压变压器的安装接线方法图
35kv高压计量互感器接线图
10kv断路器接线方法图解
电压互感器接线实物图
电气主接线图举例分析
变电所低压侧主接线