一次侧为什么要装设熔断器?
答:
其实就是为了保护该电压
互感器
如发生谐振时会感应出很大的电流那么熔断器就可以起到保护作用 还有如发生雷击时 二次产生短路 等
35kv电压
互感器
怎么作耐压试验
答:
2、电压
互感器
二次一般应装设熔丝、空开,便于二次回路检修;3、35kv以上电压互感器一般通过隔离开关接入系统。电压互感器(potential transformer 简称pt,voltage transformer也简称vt)和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以
千伏
安或兆...
35千伏
一万千伏安的变压器低压侧配多大的电流
互感器
答:
150:5的电流
互感器
。互感器的配置以实际功率为准,并不是以电缆的截面积确定,先根据功率确定互感器,然后在确定电缆的截面积。
35千伏
一万千伏安的变压器点流量过大,互感器过低会导致电缆烧坏,所以要配备150:5的电流互感器。35平方电缆明线敷设安全截流量约156A。
35KV电流
互感器
未使用需要短路接地吗?
答:
运用中的电流
互感器
二次绕组严禁开路,所以备用绕组应该可靠牢固的短接,至于接地到时不必要,因为二次接地主要是保护接地,防止二次侧的高压伤人,既然备用绕组没有接负载就没有接地的必要了,万一你的接地不可靠,反而对运行绕组形成反击。
请问,
35千伏
电压
互感器
二次电缆绝缘是多少?
答:
35kV电压
互感器
二次绝缘水平3kV 。
35千伏
变电站10千伏母线电压
互感器
中性点是直接接地好还是经消谐线圈接...
答:
互感器
中性点是直
10-
35千伏
电磁式电压
互感器
能否长时间多台并列运行
答:
10-
35千伏
电磁式电压
互感器
一般是可以长时间多台并列运行的,只需要注意一些事项和采取保护措施,就可以保证电压互感器的效果和安全性。具体注意的方面有以下几点:1、确保互感器的额定容量符合系统需求,避免过载运行。2、互感器并列运行时,应保证其二次侧的电压平衡,避免出现电压差异导致设备损坏。3、...
35kV电压
互感器
一次保险配置规格要求
答:
保险主要是为了保证PT设备不烧毁的。如果系统电压过高,PT一次电流就会比较大,容易烧毁PT。如果前端加一个0.5A的保险,就可以保护PT。系统过电压的情况很多,比如雷击,操作、故障冲击都会。例如如果主变故障跳三侧开关的话,如果不联调电容
器
开关,电容器反冲电压达到额定3倍左右(参考断路器切除进区故障的...
35KV的高压电流
互感器
为300/5A,如何计算电量?倍率多少?
答:
你好:——★1、带电压
互感器
和电流互感器的计量电表,应分别乘以两个“倍率”才行。——★2、35KV/100V的电压互感器倍率为350倍;300A/5A的电流互感器为60倍。——★3、计量公式为:(当月抄表数-上月抄表数)×350×60。
35千伏
电流
互感器
400/5,电压互感器35000/100怎样计算当日电费?
答:
当前电费=(当前有功电量-上一次计量时有功电量)*电压
互感器
变比*电流互感器变比=(当前有功电量-上一次计量时有功电量)*350*80=28000*(当前有功电量-上一次计量时有功电量)。