变压器耐压试验应注意那些事项????????

如题所述

注意事项
1、此项试验属破坏性试验,必须在其它绝缘试验完成后进行。

2、变压器应充满合格的绝缘油,并静置一定时间,500KV变压器应大于72h,220KV变压器应大于48h,110KV变压器应大于24h,才能进行试验。

3、接线必须正确,加压前应仔细进行检查,保持足够的安全距离,非被试线圈需短路接地,并接入保护电阻和球隙,调压器回零。

4、升压必须从零开始,升压速度在40%试验电压内不受限制,其后应按每秒3%的试验电压均匀升压。

5、试验可根据试验回路的电流表、电压表的突然变化,控制回路过流继电器的动作,被试品放电或击穿的声音进行判断。

6、交流耐压前后应测量绝缘电阻和吸收比,两次测量结果不应有明显差别。

7、如试验中发生放电或击穿时,应立即降压,查明故障部位。
行业信息的话建议在中国变压器交易网这样的专业网站上查询信息
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考