33问答网
所有问题
当前搜索:
排烟风机和排烟阀谁先启动
火灾确认后应自动
启动排烟风机
,并联动
打开
相关部位的排烟口为什么是错的...
答:
本人认为,这题是错误的。详情参考案例分析第124面。正确答案是。
先启动排烟口,再联动启动排烟风机
。这样做的好处是,在排烟口没有打开前,管道内处于密闭状态。先打开排烟风机,就有烧毁风机的可能。如果把风机类比为电热器。那么,在打开电热器之前要先打开风机。那么关闭,也是先关闭电热器,再关闭风机...
地下车库必须具备开
阀
启
排烟风机
吗?
答:
一般开阀启动风机
。每个防烟分区,如果设置了排烟防火阀,那么当该防烟分区火灾报警后,联动打开该防烟分区的排烟防火阀,排烟防火阀联动打开对应系统的排烟风机、补风机。主机联动打开相应区域的加压送风机及正压送风口。
现场无任何火警信息,我在消控室直接按下
排烟阀
按钮,现场
排烟风机
...
答:
如果设置过相应的联动公式,并且主机设置为自动状态,那么按理来说开启排烟阀,延时一小段时间之后,
排烟风机会联动启动进行排烟的
。这取决于现场的联动配置。
当
风机
控制箱打到停止时,
排烟阀开启
时,风机会
启动
吗?
答:
会。
排烟阀与排烟风机联动
,排烟风机启动、运行,排烟阀要打开;排烟风机停止运行,要关闭排烟阀。当风机控制箱打到停止时,排烟阀开启时风机会启动。风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。
为什么
风机
一
启动排烟
防火
阀
就关闭了?
答:
这个联动公式不正确。排烟防火阀一般设置在防烟分区,当该防烟分区报警,
是联动打开该分区的排烟防火阀
,然后联动打开排烟风机的。
通风
与排烟阀门
区别分析?
答:
说明:1、此设计排烟阀平时关闭的后半部分火灾排烟使用,火灾时电动
打开排烟阀
进行排烟。2、防烟防火阀前部分平时开启,平时排风使用,火灾时电动关闭,
排烟阀打开排烟
,同时联动打开排烟机。3、
排烟风机
吸入口排烟防火阀联动风机关闭,280℃熔断连锁风机停止。排烟阀联动
风机开启
。4、排烟排风双速风机出口...
排烟风机
的工作原理
答:
排烟阀
平时常关,火灾时开,与报警主机联动,
开启
条件是自动报警系统发生火警(探测器报警),消防报警主机置于自动状态,排烟阀自动开启,联动
排烟风机启动
。排烟防火阀是平时常开,火灾时也是开启状态,但当烟气温度达到280℃时,排烟防火阀自动关闭,联动已经开启的风机停止运行。排烟风机完成上述工作的前提是...
常开
排烟阀
怎么联动
风机
答:
按照说明书连接。将
排烟阀
动作信号连到风机控制箱,也就是将排烟阀的电源和风机的控制箱串联起来,就可以直接
启动风机
。排烟阀,是安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处,平时呈关闭状态并满足漏风量要求,火灾时可手动和电动启闭,起排烟作用的阀门。
强排口
排烟阀
远程手动
打开风机
会
启动
吗?
答:
是的。这个消防排烟口正常打开是需要直接连锁
启动排烟风机
的,除非是主机在手动状态下才不会
打开风机
。。
防
排烟
系统
风机
的
启动
方法
答:
手动
开启排烟
口,连锁
启动排烟风机
即可。风机允许全压
起动
或降压启动,但应注意,全压起动时的电流约为5-7倍的额定电流,降压起动转矩与电压平方成正比,当电网容量不足时,应采用降压起动。(当功率大于11KW时,宜采用降压起动)。风机在试车时,应认真阅读产品说明书,检查接线方法是否同接线图相符;应认真...