房间插座,不能使用.用万用表测量,火线对零线
电压
只有
110V
, 火线...
答:
1、把总电闸关闭;2、把所有电器电线都拔掉;3、把不能用的那个插座的三根线全部去掉。用万用表,测量不能用的那个插座的三根线和火线零线地线分别怎么连接的,这样就能确定是否连接错了。然后按正确连线连接就可以了,保证不会出现混线,防止出现意外。
220v
直流
电源,变电站保护装置,断路器操作电源,用万用表测量正对地360...
答:
直流
电源系统是没有
地的
,它需要的只是
正负
之间为220V即可。正常对基准电位量应该是正负分别为
110V
,如果不是一般就是两种可能:1、基准电位不是0V,你对地量是因为你认为地是0V,可如果你量的地没接入接地网或是距离某大型系统接地点很近,而此接地设备恰好因为负荷不均衡等原因导致这个地是有
电压
的...
直流
系统发生正极接地和负极接地时对运行有何危害?
答:
接地,就会直接把正点位接入跳闸线圈,断路器将误跳闸。2、
正负
极同时接地就短路了,如果正极接地,正极
对地电压
会变成0,负极对地电压会升高为原来对地电压的两倍,如果负极接地,负极对地电压会变成0,正极对地电压会升高为原来对地电压的两倍,
直流
系统允许短时间单相接地运行,但要尽快查出接地点。
正
电压
和负电压是什么意思
答:
正负电压
是根据参考零点(零电平,或者“地”)而定。最经典的零电平是大地,也就是地球的地壳。但并不是所有的零电平就是大地,因为电路图中的零电平实际上是由设计者自行设定的。电源是提供电动势的装置,它的正负极之间有一个电势差,比如说5V的电源,它的正负极之间
的电压
差就是5V,一般使用的...
...
对地
有
110v
220v电正常吗?它的输入
电压
220v
答:
220V输入电压,一项对地
110V
是吗?那你应该测量一下另一项
对地的电压
,和两相之间的电压,有一些220的电压,并不是一零一火,而是两项对地各有电压,两项叠加是220V。我们生活和工业中之所以认为220V就是一零一火,是因为这些系统一般都中性点接地了,零线和中性点同电位,但是并等于所有220V系统都是...
单电源的负极是如何
对地的
,有什么特点?
答:
对于直流
24V电源来说它为单电源,单电源的负极
对地的电压
是为0V的,正极对地电压为电源电压24V。使用电源为双电源的话,它的一端对地电压为+24V,另一端对地电压为-24V。电工学中,大部分情况是把单电源的负极理解为地。
经过一个交流220V(有L,N,E三个接线端子)产生
直流
12V电源的负极与大地间...
答:
电容在交流
电压
下会呈现阻抗状态,我们叫容抗,也就是可以等效为L和N分别接一个电阻到输出负 如果这2个Y电容容量一样的情况下,在一定频率下,表现出来的容抗也是相等 这样在E线端悬空的情况下,测试出来E端对大地就有交流220V*1/2,大概就是
110V
左右的一个交流电压 ...
1400V
直流对地电压
0V对吗?
答:
要看电源是如何设计的,如果是浮地设计,对地"0v"就是正常的;如果设计的是对地输出,即地与零参数点相同,测量零伏那就是无输出,这种情况经常是设备里有多组电源,像以前的老显像管电视,阳极对地就有10kV以上
的电压
。还有目前的耐压测试仪,
对地的
输出电压就是设置电压,如果测量是零伏,那就是...
电厂里保护压板上口不带电/下口
对地
为-
110v
/为何两口间无
电压
答:
也就是说220V的
直流
系统其正极是+
110V
,负极是-110V。你的保护压板的下口应该是与-HM(-KM)相连的,而上端口因为没有和任何电源(保护未动作所以回路是断的)或等电位体(未接地)相连所以其内部没有电势而无法与其他部位量出压差。纯手打,如有帮助望采纳!
硅整流
直流
系统
正负
极
对地电压
是多少
答:
答:硅整流
直流
系统
正负
极
对地
是没有
电压
的,如果测量一下也能够有一定的数值的,但这是悬浮电压。一般来说直流回路的供电大多是独立控制的,即便有“地”也不是大地的地,只是个子地。