33问答网
所有问题
当前搜索:
35kv计量电压互感器接线方式
采用一台三相三柱式
电压互感器
,该
方式
能进行( )。
答:
①单相式接线,测量某一相对地电压或线电压。②两台单相电压互感器接成V-V形(不完全星形联结),广泛用于20kV以下中性点不接地或经消弧线圈接地的电网中,用于测量线电压,不能测量相电压。③三相三柱式
电压互感器接线
只能测量线电压,不能测量相电压,不能用来监察绝缘。④当需要测量
35kV
以下电网线电压...
电压互感器
的作用是什么?
答:
同时,使用
电压互感器
可以将高电压与电气工作人员隔离。电压互感器虽然也是按照电磁感应原理工作的设备,但它的电磁结构关系与电流互感器相比正好相反。电流互感器的原线圈是用粗导线绕成,其匝数只有一匝或几匝,因而它的阻抗极小。原线圈串接在待测电路中时,它两端的电压降极小。副线圈的匝数虽多,...
35KV
变电站
互感器
的电流
电压
的比值是多少,高压开关柜的电压等级是多少...
答:
35KV
变电站
电压互感器
的电压比是:35000:5,比值是7000。35KV变电站电流互感器的电流比是根据主变的容量而定。35KV变电站的高压开关柜的电压等级是
35kv
。10KV的高压开关柜的电压等级是10kv。6KV的高压开关柜的电压等级是6kv。6千伏的电压互感器的电压比是:6000:5,比值是1200 6千伏的电流互感器的比值...
电能
计量
装置的分类?
答:
(4)Ⅳ类电能
计量
装置:负荷容量为315kVA以下的计费客户,发供电企业内部经济指标分析考核用的电能计量装置。(5)Ⅴ类电能计量装置:即单相供电的电力客户计费用电能计量装置。我国目前高压输电的
电压
等级分为500(330)、220和110kV。配置给大用户的电压等级为110、35、10kV,配置给广大中小用户(居民照明...
如何选择
互感器
?
答:
3、按准确级和额定二次容量选择 首先根据仪表和继电器接线要求选择
互感器接线方式
,并尽可能将负荷均匀分布在各相上,然后计算各相负荷大小,按照所接仪表的准确级和容量选择互感器的准确级额定容量。有关
电压互感器
准确级的选择原则,可参照电流互感器准确级选择。一般供功率测量、电能测量以及功率方向保护...
35kV
母线
电压互感器
变比为35000/√3100/√3/100/3,我应该怎么理解?_百度...
答:
35000/√3100/√3是相
电压
的变比。后面的100/3是不接地或小电流接地系统开口三角形每相的二次电压。当未发生单相接地故障时,开口三角形输出为0,当发生单相接地故障时,开口三角形输出为100V。
35KV
线路
电压互感器
为何不装设高压熔断器 VFDXSGDXF
答:
熔断器是用来保护
电压互感器
的,当电压互感器出现故障时,电流会增大,当故障电流大到一定程度时,熔断器就会因过流而熔断,从而使电路断路,电压互感器与系统隔离,从而保护了电压互感器,,也保护了系统,防止发生更大的事故。
35KV
电容式电压互感器PT励磁冲击电流较小,也可以不装高压熔断器 ...
为什么
35kV
电容式
电压互感器
一次侧不加装保险
答:
一次绕组分为主绕组和微调绕组,一次侧和一次绕组间串联一个低损耗电抗器。由于电容式
电压互感器
的非线性阻抗和固有的电容有时会在电容式电压互感器内引起铁磁谐振,因而用阻尼装置抑制谐振,阻尼装置由电阻和电抗器组成,跨接在二次绕组上,正常情况下阻尼装置有很高的阻抗,当铁磁谐振引起过电压,在中...
电压互感器
变比计算
方式35KV
额定电压是100/√3和100/3 变比较是多少...
答:
请注意!! 100/√3和100/3都是
互感器
二次侧
电压
。100/√3的二次侧电压对应互感器一次侧接于相电压,即
35kV
/√3,变比为(35000√3)/(100√3)=350 100/3的电压相对特殊,为互感器第三绕组电压,对应互感器一次侧接于线电压或相电压,即35kV或35kV/√3,变比为35000/100=350或(35000/√...
...
35kv
,110kv,220kv变电站中哪些装了线路
电压互感器
,哪些装了母线电压...
答:
本人变电站工作人员 母线
电压互感器
这4个电压等级都要装,在现场我们称电压互感器为PT 。线路电压互感器10kV的不会装,别的都会。下面说作用,首先说PT的作用,PT的主要作用是把高电压变为低电压(通常二次给电压U2n=100V),用于
计量
,保护,同期等等。一般一个PT会有多个二次绕组,各用于不同的...